我工程是用搅拌站集中搅拌混凝土的,主体C30混凝土16组,有组试块试验结果为C28.4(为该批最低值),结果按统计法统计合格,最小值按fcu,min≥λ2fcu,k(λ2=0.85)计算也满足要求,但今天县质监站的人检查时说,28.4<0.95fcu,k(28.5),此组混凝土不合格,要进行回弹!我说我按规范统计是合格的,但他说规范里还有个单组最低值≥0.95fcu,k的要求,让我自己去查,我看遍了《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-87都找不到有除开统计法外的单组最低值≥0.95fcu,k的要求,只知道非统计法里有这条,但我们工程都符合统计法的要求的。请大家评评理!谢谢!
我说我按规范统计是合格的,但他说规范里还有个单组最低值≥0.95fcu,k的要求,让我自己去查,我看遍了《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-87都找不到有除开统计法外的单组最低值≥0.95fcu,k的要求,只知道非统计法里有这条,但我们工程都符合统计法的要求的。请大家评评理!谢谢!
(注:有县质监站出具的试验报告,报告里没特别注明该组试块不合格!)