土木在线论坛
!
什么时候用交流接触器呀,各位
有人说:加交流接触器是为了实现自控,这句话的意思是不是为了实现自控才可以用交流接触器呀?如果我有个照明线路,控制方式就是手控,我可不可以用交流接触器呀,可以的话应和什么开关配合好一些呢?我一般在断路器后面放个交流接触器(手控,自控都是这么搞),请问我的做法是不是正确的?
大家分析下这接触器为什么会坏
这是接触器的主进线触点,一前一后,前面进线有一个触点熔焊了,左边两个触点及背后三个触点正常没一点问题。因为接触器烧坏了所以拆开来看。我说出了问题,施工队的回答也很搞笑。大伙分析下
为什么交流接触器响声如此大
一台行车上使用的CJ12-150交流接触器,正常运行时嗡嗡声音很大,因为是新使用半年多,将磁心使用水砂纸清理过,不起什么作用,为什么使用半年后的接触器如此大的声音那?谢谢!!!
老式CVHE怎么做接触器干启动测试
有一台93年左右的特灵CVHE三级离心式冷水机组,用R11冷媒的,需要做接触器干启动测试,请问一下应该怎么做请说说步骤 ,谢谢
谁知道接触器噪声的测试方法和标准???
在GBT14048_4_1993低压开关设备和控制设备 低压机电式接触器和电动机启动器中7.2.10 噪声 接触器和起动器的交流电磁系统在正常闭合状态下,其噪声极限值由具体产品标准规定。8.2.3.9 噪声试验 接触器或起动器按正常工作位置安装,并在额定控制电源电压下处于闭合状态,测得的噪声dB(A)值不应超过7.2.10的规定,声级计与试品之间的距离由具体产品标准规定。谁能有标准规定!!!!具体距离是多少?噪声分贝是多少???这种国标!!!等于没有说!!请高手指点!!!
有关延时断开接触器的问题
请问关于接触器的这个条文怎么理解啊
接触器的结构特点与检测
知识点:负载监控器接触器
接触器自锁到底怎么接线?
知识点:接触器
求教!有关接触器的问题,急。
现有一个配电箱,共四个回路。其中3路1,2,4是380V出线的风机电源,另一路是220V的。以前调试、开机一切正常。现220V和2号回路的380V出线正常。而另外两路均开不出机,经查1,4回路的接触器进线380V电源正常,出线相对相均为0V,相对零为220V。启动按钮按下去,接触器均可正常吸合。请问这是什么问题?是不是接触器坏了,急!!