民用建筑给排水安装注意事宜
施工过程中应注意的问题及预防措施1.一定要配合土建专业,及时预留孔洞,防止事后出现凿墙及挖洞等返工现象。2. 高层住宅因高度大、层数多、沉降量大,因此,安装给排水管道、内雨水管道等要特别注意,避免管道受剪力切断,造成倒坡。一般要求结构封顶并经初沉后施工为宜,如果为了赶工期,室内管道不等结构封顶即安装,则宜采用暂不出外墙,等结构封顶且初沉后,再穿外墙做出户管。3. 排水管宜采用斜三通或斜四通。如果将正三通或正四通装入立管与横支管连接处,造成连接处形成水舌流,横支管水流不畅,排水系统气压波动大,卫生器具的水封容易被破坏,排水管道的有毒有害气体将会侵入室内。4. 洗脸盆和洗涤盆下的存水弯不能安装在楼板下。洗脸盆和洗涤盆下的存水弯因毛发、碎屑等杂物,非常容易堵塞,必要时需要打开存水弯上的检查口清通。如果存水弯安装在楼板下方,清通时就必须到楼下住户家里去,一般家庭的厨房、卫生间都会吊顶,这就显得非常不方便。正确的做法是将S型存水弯安装在楼板的上方,这样住户自家内随时可以方便清通。5.在大便器下用90。弯头与横支管连接是不妥的,水力条件没有45。弯
建筑给排水规范条款请教
建排规范GB50015-2003(2009年版)2.1.39关于横管的定义——呈水平或与水平线夹角小于45°的管道被称为横管。 而横干管的定义——连接若干根排水立管至排出管的横管。 从以上两个定义来看,首先可以确定,横管包含横干管,即横干管应该是一根连接着若干根排水立管,且同时与排出管呈水平关系的管段。 可是问题出来了——同样是建排规范 4.3.12--3条款写着——横支管接入横干管竖直转向管段时,连接点距转向处以下不得小于0.6m。 这里提到了“横干管竖直转向管段”,个人迷惑的是这个“竖直转向管段是什么意思呢?横管的定义是呈水平的管段,如果它竖直的话那应该就是立管了呀。可问题是横干管的定义中,横杆管应该是接排出管的,而不是接立管的。。。 感觉很纠结。。。实在搞不懂这4.3.12--3条款的真正含义。请各位大侠耐心指教~~~本人跪求正确答案