建筑给排水规范的一个疑问
guo20101127
2011年05月02日 11:00:59
只看楼主

09版建筑给排水规范第4.4.5条:.....食堂或营业餐厅等建筑生活排水管道设计秒流量......而第4.4.6条:....职工食堂或营业餐厅的厨房......等建筑的生活管道排水设计秒流量.....这两条的计算公式不同,但是,食堂或营业餐厅到底该用哪个公式呢??区别在哪里??向各位请教。

09版建筑给排水规范第4.4.5条:.....食堂或营业餐厅等建筑生活排水管道设计秒流量......
而第4.4.6条:....职工食堂或营业餐厅的厨房......等建筑的生活管道排水设计秒流量.....
这两条的计算公式不同,但是,食堂或营业餐厅到底该用哪个公式呢??区别在哪里??
向各位请教。
kaivenzh
2011年05月03日 09:59:07
2楼
一个是生活排水,一个是厨房间排水,自己好好理解。
回复
zhangjiannan163
2011年05月03日 11:26:51
3楼
应该是区分含油量的问题
回复
bravo1573
2011年05月04日 10:45:50
4楼
一楼正解,顶一下。。
回复
慈悲
2011年05月04日 10:57:42
5楼
同楼上,楼主很仔细
回复
金——
2011年05月06日 14:36:15
6楼
楼主好仔细啊!!敬佩,这我也不懂!谁能解释下
回复
tx6du
2011年05月27日 10:23:56
7楼
两种计算方法,一种是当量法,一种是同时百分数法,不同场合应用不同的公式,也就是营业餐厅可以采用两种公式计算,但要取大值。
回复
星空点点
2011年05月27日 16:11:24
8楼
我们一般按同时百分数法计算。
回复
liuying000789
2011年05月27日 16:42:52
9楼
一楼的见解很深
回复
houqingdi1981921
2011年05月30日 11:28:08
10楼
经常来逛论坛,学习到很多,有些问题平时基本没注意到!
回复
zy88586764
2011年05月31日 13:17:38
11楼
一个是食堂和餐厅的总用水,一个是食堂和餐厅的厨房用水
回复

相关推荐

APP内打开