关于09版建筑给排水规范计算热水小时变化系数Kh值得问题
sabbathcn
sabbathcn Lv.3
2013年06月10日 22:19:21
只看楼主

根据表5.3.1的Kh计算问题如果热水用水定额是最大值或者最小值,而使用人数是中值,请问怎么计算Kh?按照条文解释的例子,只能计算两个值都是中值的情况,如果一个是中值一个是极值,怎么计算?例如医院,定额70L/人·天;使用人数300人,请问Kh怎么算?应该是多少?另外表格5.3.1里使用人(床)数,“<50~>1000”,这是什么意思???看不懂小于50人到大于1000人

根据表5.3.1的Kh计算问题
如果热水用水定额是最大值或者最小值,而使用人数是中值,请问怎么计算Kh?
按照条文解释的例子,只能计算两个值都是中值的情况,如果一个是中值一个是极值,怎么计算?
例如医院,定额70L/人·天;使用人数300人,请问Kh怎么算?应该是多少?

另外表格5.3.1里使用人(床)数, “<50~>1000”,这是什么意思???看不懂 小于50人到大于1000人?要表达什么?

免费打赏
sabbathcn
2013年06月10日 22:53:58
2楼
有木有人来给解释解释?今天看书就卡在这儿过不去了
回复
raoysh
2013年06月13日 09:13:38
3楼
就按条文内插法计算没错,Kh=3.63,使用人数≤50~≥1000是与Kh3.63~2.56上下限对齐
回复
rushiwu
2013年06月13日 09:45:35
4楼
看条文解释,很清楚。
回复
sabbathcn
2013年06月13日 13:33:31
5楼
raoysh 发表于 2013-6-13 09:13 就按条文内插法计算没错,Kh=3.63,使用人数≤50~≥1000是与Kh3.63~2.56上下限对齐也就是说人数和定额任何一个取最小值,都是选最大值了?按条文解释的公式,第二部分得0,那就取上限了?
回复
eric8woo
2013年07月04日 17:32:37
6楼
内插法师什么东西
回复
ccliluo
2014年07月01日 09:08:23
7楼
认真看了条文解释,明白了
回复
zgpxtz
2014年07月01日 09:26:23
8楼
此条条文说明中的解法(编者自认为的双内插法)是错误的,所以考试一直回避这个问题
如果用双内插,是需要四个边界数据的,规范中只提及两个,是无法求解的。
回复
yylljjxiaoli1
2014年07月01日 16:59:14
9楼
看条文解释,有解答!
回复
qq_1410937600178
2014年09月17日 15:39:43
10楼
也曾经一直的纠结于此,内插法完全就是个错误的提法,四个边界数据,不知道怎么求解。后来也就不管那么多了,其实放到工程实际中,固定一个边界值,取差值后,再估算一下就是了,差不了多少的。
回复
zqw5w5w
2014年09月17日 22:22:33
11楼
条文说明的内插法应该是错误的,解答方法有些莫名其妙,明明只有两个边界条件,不知编者是怎样采用双内插法的。问题是出题者也喜欢往上凑,目前发现06案例下午25题,07案例下午27题,10案例下午22题均需计算出Kh。真不知该怎样求出。