本帖最后由 asaljkshhkh 于 2013-7-12 11:16 编辑 1、设计的水表井应有详图做法。2、给水入户管应加止回阀。GB50015-2003 3.4.73、给排水设计说明中应将设计依据叙述明确。4、给排水设计中选用的卫生洁具和设备,应选用节能设备,不应选用淘汰设备。5、消防系统水压试验应为工作压力的1.5倍。6、消防干管应采用阀门分成若干独立段。GB50016-2006 8.4.2
1、设计的水表井应有详图做法。
2、给水入户管应加止回阀。
GB50015-2003 3.4.7
3、给排水设计说明中应将设计依据叙述明确。
4、给排水设计中选用的卫生洁具和设备,应选用节能设备,不应选用淘汰设备。
5、消防系统水压试验应为工作压力的1.5倍。
6、消防干管应采用阀门分成若干独立段。
GB50016-2006 8.4.2
7、消火栓充实水栓应有要求。
GB50045-95 7.4.6.2
8、喷洒系统末端试水处,应有排水设施。
GB50084-2001 6.5.1
9、消防水箱出水管上应加止回阀。
GB50045-95 7.4.7.5
10、管道穿越外墙应有防水措施。
GB50015-2003 3.5.33 4.3.20 3.5.22
11、喷水系统水量水压间距应满足规范要求。
GB50084-2003 5.0.1
12、室内架空雨水管应有防结露的措施。
GB50015-2003 3.5.17
13、在水流偏转角大于45的排水横干管上,应设检查口或清扫口。
GB50015-2003 4.5.12
14、排水管采用UPVC,应注明是否设伸缩节及位置,或采用标准图集。
GB50015-2003 4.3.10
15、厨房可以不设地漏,或采用专用地漏。
GB50368-2005 8.2.8条文说明
16、给排水管道不应穿越消防控制室和弱电机房。
GB50015-2003 3.5.7
17、自动灭火系统验收应按《自动喷水灭火系统施工及验收规范》进行。
GB50261-2005
18、消防电梯井集水坑排水泵排水量不应小于10L/S。
GB50045-95(2005) 6.3.3.11
19、给水管采用PP-R管,应注明压力等级和壁厚。
GB/T50349-2005
20、在生活给水引入管上(水表前)应设止回阀。
GB50013-2003 3.4.7
21、仅设通风帽的立管转弯时,其最低横支管间距立管转弯处的垂直距离应满足规范要求。
GB50015-2003 4.3.12
22、在不采暖环境中铺设的给排水管应采取保温措施。
GB50015-2003 3.5.25
23、喷水距墙的距离不能远,应满足规范要求,不能大于1800mm。
GB50084-2001(2005) 7.1.2
24、报警阀处应设排水设施。
GB50084-2001(2005) 6.2.6
25、自动喷水灭火系统应有排气装置。
GB50084-2001(2005) 4.2.9
26、消防电梯前室应设喷头。
GB50045-95(2005) 7.6.3
27、相邻消火栓的布置应保证两个消火栓水枪充实水栓同时到达被保护范围的任何部位。
GB50045-95(2005) 7.4.2
28、仓库消防应首先明确储存物资的火灾危险性分类,才能明确是否布置室内消火栓系统。
GB20016-2006 8.3.1
29、小伙水箱进水管应在溢流水位以上接入。
GB50015-2003 3.2.12
30、医疗污水必须进行消毒处理,处理后的水质应符合《医疗机构污水排放要求》规定,才可排放。
GB50015-2003 4.8.8
31、与医疗有关的洗池水龙头应采用非手动开关。
JGJ49-88 5.2.3
32、室外消防用水量应明确数量,不能只引出规范编号。
GB50016-2006 8.2.2
33、消防水立管不应布置在住宅套内。
GB50368-2005 8.1.4
34、洗衣机位应设给水和专用排水地漏。
GB50096-2006 6.1.7
35、消火栓安装高度宜为1.10m。
GB50016-2006 8.4.3.3
36、设计应明确排水存水弯深度不得小于50mm。
GB50015-2003 4.2.6
37、住户入户给水管压力不应大于0.35MPa。
GB50368-2005 8.2.4
38、给水引入管上应设过滤器,分户水表前宜设过滤器。
GB50015-2003 3.4.15
39、给水管道穿越伸缩缝、沉降缝、抗震缝处,应设补偿措施。
GB50015-2003 3.5.11
40、排水管道穿越楼板应设套管,竖立管底部架空时,应在立管底部设固定支架。
GB50015-2003 4.3.22
41、管道穿过地下室外墙或地下构筑物的外壁时,应采取防水措施。
GB50015-2003 4.3.20
42、给水系统各分支立管底部应有控制检修阀门。
GB50015-2003 3.4.5
43、在湿陷性黄土地区管道在室外防护距离内应采用检漏沟等防水措施。
GB50025-2004 5.2.4
44、室外消防环状管网输水水管不应少于2根,当其中一根发生故障时,其余的输水管仍能通过消防用水总量。
GBJ16-87 8.3.1
45、末端试水阀与末端试水装置,应有足够的排水能力设施。
GB50084-2001(2005) 6.5.1 6.5.2
46、室外消防水池贮水量应明确保证范围,包括室外消防用水时,应有消防车道、取水口等。
室外消防管两个环状管网来至两个不同水源,应明示。
GB50016-2006 8.6.2.1 8.6.2.5
47、卫生器具与生活污水系统连接时,应设计明示存水弯水封深度不得小于50mm的要求,不能认为卫生器具自带存水弯。
GB50015-2003 4.2.6
48、后记
从整理中得法哦如下感觉:
① 给排水设计中不量化,只点出用什么不确定多大量。
② 给排水工程师应重视综合性规范的执行,从设计失误中可以看出设计人和审查人对综合性规范不熟悉。
例《住宅建筑设计规范》GB500368-2005,在业内视为住宅宪法,从事住宅设计的各专业工程师(建筑、结构、水道、暖通、电气等)都应熟悉,不是单给建筑专业规范的。
《建筑设计防火规范》GB50016-2006和《高层建筑设计防火规范》GB50045-95(2005)也是综合性很强的,但从设计失误上看,不符合建规和高规的失误很多,说明熟悉程度不够。
③ 各专业设计应有互相渗透,互为依据的部分,为满足其他专业的要求自己应如何做,这是最易疏漏之处。
④ 各专业设计人员必须从工程整体出发,展开本专业的设计,切忌画地为牢,固步自封,不越雷池一步的思维方式。要树立从全面出发,为总体服务,从工程的角度做专业设计,不是从专业到专业做专业技术工作,学习一些左邻右舍专业的基本概念知识,丰富自己专业服务的主动性。
⑤ 这些点滴设计失误是漏过了院审和安全审查后仍存在的失误,所以从这些点滴之处对照自己的设计,回味一下很有益处。
⑥ 消防设计是一个薄弱环节,消防工程是一个系统工程,各专业均涉及到,消防用水的可靠性没有足够的认识,消防水池容量不准,选址不当经常发生,或没有当作一回事,消防管网的可靠性、保证率没有重视,无环状设计常发生,消防水压力必须明确保证,不可含糊不清。喷水、喷淋消防技术参数必须准确明确,对消防给水工程的验收标准和要求,设计中往往很含糊,对消防排水也是易疏漏的地方。