给排水分项工程作业指导书(自动喷淋系统安装)
给排水分项工程作业指导书(自动喷淋系统安装)喷淋管采用加厚热镀锌管,DN150采用滚轧式沟槽连接DN≤采用丝扣连接。一、现场条件1、 清理施工现场周围杂物。2、 管材、管件、型钢报验合格。3、 各种机械运行良好。二、滚轧式沟槽连接1、 管材使用砂轮锯切割,管口端面应与管轴线垂直,垂直度偏差不得大于2mm,切割后的管口要清除毛刺和尖锐角,以免损坏密封圈。2、 密封圈安装前,应清除管端和沟槽的泥土和污物,不得损坏密封圈的唇边,不能将密封圈唇边卷曲,密封圈应同两侧沟槽的距离均等。3、 安装卡箍时应在密封圈的表面涂上专用润滑油或肥皂水,注意卡箍必须卡在沟槽内,两端螺栓要均匀拧紧至两卡箍结合处贴紧为止,有震动的地方,应加弹簧垫防止松动。4、 管道水平安装时,在两个连接点应做一个支架,支架选在三分之一管长内,垂直安装时应在三个连接点做一个支架,立管垂直度偏差不应大于2-3mm。
给排水分项工程作业指导书(消防工程安装)
给排水分项工程作业指导书(消防工程安装)1、 消防管采用加厚热镀锌管,焊接连接,局部消火栓采用双阀双出口消火栓,其余采用单阀单出口消火栓,消防箱分明装和暗装两种。2、 管道安装前清理施工现场,周围无杂物,各种管道和管件报验合格,消防箱、栓、阀等产品均应符合设计要求,应有消防部门的认可证、合格证。3、 按图纸标设标位置、标高,沿管线做好支架。支架牢固,位置正确,距离符合施工验收规范。4、 管道焊接安装前,先用手砂轮对管道和管件作坡口,清除周围毛刺、油等污物,管道对口形式采用V型,坡口角度60 0,钝边1-1.5mm,对口间隙2mm。5、 管道对口的两焊缝应错开,错开环向距离不得小于100mm,对口先点焊1点,找平找正,错开口允许偏差不得超过壁厚的15%。6、 再多层焊时,焊下一层之前,必须将上一层的焊渣及金属飞溅物清除干净,各层引弧点和熄弧点应错开20mm杜绝焊瘤、气孔、加渣等缺陷。保证焊口外观美观。7、 每一层管加地平卡子一个,立管垂直度偏差不得超过2mm,穿楼板不加套管,立管根部作防水台阶。8、 消火栓安
人防工程给排水设计的分析
人民防空地下室宜采用城市市政给水管网或防空地下室的区域水源供水。在有条件时,可采用自备内水源或自备外水源供水。防空地下室的自备内水源或外水源的取水构筑物宜用管井或大口井;自备内水源取水构筑物应设于清洁区内。在自备内水源与外部水源(如城市市政给水管网)的连接处,应设置有效的隔断措施;自备外水源取水构筑物的抗力应与其供水的防空地下室中抗力最高的相一致。现代的城市化建设中,随着高层建筑的增加,高层建筑地下室的建设任务相应的增多了,一般高层建筑都设有地下室,地下室也作为人防工程以备战时之用,高层建筑的地下室工程将城市建设和人防建设结合了起来。一般的设计单位只做地下室的平时给排水和消防给水设计,战时的给排水设计则要求人防