给排水分项工程作业指导书(自动喷淋系统安装)
给排水分项工程作业指导书(自动喷淋系统安装)喷淋管采用加厚热镀锌管,DN150采用滚轧式沟槽连接DN≤采用丝扣连接。一、现场条件1、 清理施工现场周围杂物。2、 管材、管件、型钢报验合格。3、 各种机械运行良好。二、滚轧式沟槽连接1、 管材使用砂轮锯切割,管口端面应与管轴线垂直,垂直度偏差不得大于2mm,切割后的管口要清除毛刺和尖锐角,以免损坏密封圈。2、 密封圈安装前,应清除管端和沟槽的泥土和污物,不得损坏密封圈的唇边,不能将密封圈唇边卷曲,密封圈应同两侧沟槽的距离均等。3、 安装卡箍时应在密封圈的表面涂上专用润滑油或肥皂水,注意卡箍必须卡在沟槽内,两端螺栓要均匀拧紧至两卡箍结合处贴紧为止,有震动的地方,应加弹簧垫防止松动。4、 管道水平安装时,在两个连接点应做一个支架,支架选在三分之一管长内,垂直安装时应在三个连接点做一个支架,立管垂直度偏差不应大于2-3mm。
给排水分项工程作业指导书(消防工程安装)
给排水分项工程作业指导书(消防工程安装)1、 消防管采用加厚热镀锌管,焊接连接,局部消火栓采用双阀双出口消火栓,其余采用单阀单出口消火栓,消防箱分明装和暗装两种。2、 管道安装前清理施工现场,周围无杂物,各种管道和管件报验合格,消防箱、栓、阀等产品均应符合设计要求,应有消防部门的认可证、合格证。3、 按图纸标设标位置、标高,沿管线做好支架。支架牢固,位置正确,距离符合施工验收规范。4、 管道焊接安装前,先用手砂轮对管道和管件作坡口,清除周围毛刺、油等污物,管道对口形式采用V型,坡口角度60 0,钝边1-1.5mm,对口间隙2mm。5、 管道对口的两焊缝应错开,错开环向距离不得小于100mm,对口先点焊1点,找平找正,错开口允许偏差不得超过壁厚的15%。6、 再多层焊时,焊下一层之前,必须将上一层的焊渣及金属飞溅物清除干净,各层引弧点和熄弧点应错开20mm杜绝焊瘤、气孔、加渣等缺陷。保证焊口外观美观。7、 每一层管加地平卡子一个,立管垂直度偏差不得超过2mm,穿楼板不加套管,立管根部作防水台阶。8、 消火栓安