人防工程给排水设计的分析
人民防空地下室宜采用城市市政给水管网或防空地下室的区域水源供水。在有条件时,可采用自备内水源或自备外水源供水。防空地下室的自备内水源或外水源的取水构筑物宜用管井或大口井;自备内水源取水构筑物应设于清洁区内。在自备内水源与外部水源(如城市市政给水管网)的连接处,应设置有效的隔断措施;自备外水源取水构筑物的抗力应与其供水的防空地下室中抗力最高的相一致。现代的城市化建设中,随着高层建筑的增加,高层建筑地下室的建设任务相应的增多了,一般高层建筑都设有地下室,地下室也作为人防工程以备战时之用,高层建筑的地下室工程将城市建设和人防建设结合了起来。一般的设计单位只做地下室的平时给排水和消防给水设计,战时的给排水设计则要求人防
某人防工程给排水设计施工图
工程建筑面积33104M2,建筑高度82.95,层数26层,为一类高层民用建筑。其中地下二层平时为机动车库,战时为六级人防;地下一层为机动车库;一~四层为商业用房,五层以上为住宅。给排水专业设计内容:生活给水系统、污废水系统、雨水系统、消火栓消防给水系统、自动喷水灭火系统。1、用水量:最高日用水量282m3/d,最大小时用水量29.4m3/h。一~四层商业用水量20m3/d。五~十四层生活用水秒流量4.63L/s,十五~二十六层生活用水秒流量5.55L/s。水源:由市政自来水管网接入,给水管管径DN100。储水设施:地下室生活及消防给水分别设置蓄水池。生活水池:生活用水采用装配式不锈钢水箱。储存 小时最大小时生活用水量。消防贮水量:贮存三小时消火栓系统消防用水和一小时自动喷水灭火系统用水,在屋顶设水箱储存十分钟消防用水。生活给水系统:供水分区:一区:地下一层~四层由城市管网直供;二区:五层~十四层;三区:十五层~二十六层均由地下二层水箱、恒压变频给水设备供水,在地下室设恒压变频给水设备两组。室外消火栓消防用水量30L/s。 室内消火栓消防用水量 40L/s,火灾延续时间3小时