某办公楼电气消防设计案例分析
某办公楼地下室1层,上面26层均为办公室,其中1层~13层为银行日后使用楼层,14层~26层为写字楼。该建筑属于一类高层,10kV电源两路进线,银行自带发电机组,机组设置在地下室,银行重要机房还自带EPS应急电源。由于该建筑属一类高层,火灾自动报警系统的等级为一级。系统包括:火灾自动报警系统;消防联动控制系统;火灾应急广播系统;消防专用对讲电话系统;电梯监视控制系统;应急照明控制系统。本工程按规范要求,将消防控制室设置在首层。 (1)工程概况 某办公楼地下室1层,上面26层均为办公室,其中1层~13层为银行日后使用楼层,14层~26层为写字楼。该建筑属于一类高层,10kV电源两路进线,银行自带发电机组
关于消防设计的几个问题
1、消火栓用水量的分配及消火栓栓口压力问题:某写字楼工程,高57m,十六层,地下二层,消火栓用水量40L/s。原设计竖向为一个区,八层以下均采用减压稳压消火栓,由于工程甲方资金紧张,施工中将减压稳压消火栓改为减压孔板,鉴于减压孔板的局限性,减压效果不理想。工程验收时,由消防检测机构进行检测,检测工况为:一层同时开7只消火栓,屋顶开一只试验消火栓,可想而知,屋顶水枪不出水。由于一层减压孔板的减压效果不理想,每只水枪的出水量远大于5L/s。实际上一层消火栓栓口压力达0.50Mpa,出口流量达8L/s,7只水枪同时开启,水流量远大于40L/s,水泵扬程自然达不到设计工况时的扬程,试验消火栓自然不会出水。按检测公司的说法,消火栓系统不合格,须进行修改。这样就带来下列几个问题:①设计工况与检测工况应一致。目前消火栓系统尚无验收规范,应尽快编制相关验收规范,明确相关问题。根据火灾现场扑救实例和有关资料,目前默认的设计工况为:对于消火栓用水量为40L/s的民用建筑,每只水枪的用水量为5L/s,同时开启的数量为8只,着火层为3-4只,着火层的上下相邻层各为2只或3只。由于相邻层几何
高层单身公寓给水及消防设计案例
杭州市卖鱼桥农贸市场(云河大厦)是一座集单身公寓、酒店、办公、市场和车库为一体的综合楼,主楼高19层,其中地下层为设备用房和自行车、三轮车、汽车库。一层为农贸市场,二、三层为酒店,裙房四、五层为办公及管理用房,主楼四~十九层为单身公寓,共两幢,总建筑面积4万多平方米,建筑高度66m。下面就该工程给水、消防设计作简单介绍,与大家共同探讨。 1 给水设计 (1)给水系统:从文一路引入一根DN150市政给水管,接至地下室生活水池(130t)和消防水池(849.6t,分两格),大楼农贸市场、酒店、单身公寓的生活用水及消防用水均分开设置,其中生活给水系统分4个区:一层农贸市场和二层酒店,由市政管网直供,以便能充分利用管网水压;裙房三~五层由裙房屋顶水箱供水,且各功能区均设单独水表计量;主楼单身公寓采用变频调速水泵供水,分两个区,低区四~十一层(采用减压阀供水)和高区十一~十九层。考虑到单身公寓给水系统无调节水箱,故变频调速加压设备选型按设计秒流量考虑,共有2台主泵、1台小泵和1个小型气压罐,以便夜间小流量时启动小泵与气压罐为节省供水能耗。 (2)热水系统热水供应范