请教各位老师,图中喷淋泵为何要接管回水箱?并且此处为何要安装安全阀和流量计?小弟新手,不甚感激。

请教各位老师,图中喷淋泵为何要接管回水箱?并且此处为何要安装安全阀和流量计?小弟新手,不甚感激。

QQ图片20150724140954.png

免费打赏
zcy0079
2022年04月19日 17:13:47
2楼

1)、不浪费水资源,且超压排放的水压力过大,如需排放还需设置专用消能装置消能后才能排放;

2)、此安全阀为持压泄压阀(超压泄压阀),按《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB 50974-2014 第5.1.16和第5.1.6.4条规定设置。

      "5.1.16 临时高压消防给水系统应采取防止消防水泵低流量空转过热的技术措施。"

      "5.1.6 消防水泵的选择和应用应符合下列规定:

      4  流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线,零流量时的压力不应大于设计工作压力的140%,且宜大于设计工作压力的120%;"规定,设置持压泄压阀,此持压阀泄压值按不小于设计工作压力的120%,不大于设计工作压力的140%设置。

3)、旁通管上的流量计为试水用装置,按《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB 50974-2014 第5.1.11条要求设置。

   “5.1.11 一组消防水泵应在消防水泵房内设置流量和压力测试装置,并应符合下列规定:
    1 单台消防水泵的流量不大于20L/s、设计工作压力不大于0.50MPa时,泵组应预留测量用流量计和压力计接口,其他泵组宜设置泵组流量和压力测试装置;
    2 消防水泵流量检测装置的计量精度应为0.4级,最大量程的75%应大于最大一台消防水泵设计流量值的175%;
    3 消防水泵压力检测装置的计量精度应为0.5级,最大量程的75%应大于最大一台消防水泵设计压力值的165%;
    4 每台消防水泵出水管上应设置DN65的试水管,并应采取排水措施。