真空储罐要选择立式罐还是卧式罐?
真空储罐的放置方式一般分为立式罐、卧式罐。立式罐具有占地面积小,方便使用,由于存有重力差,减少潜液泵运用功率,节省了电能,但是立式储罐通常超出10米,会给周边住户引发害怕,于是在城区不宜设置立式罐;卧式罐是目前运用的普遍方式,短处是占地面积大,储罐与周边站内及站外建构筑物及设施都有安全距离特殊要求,相对应提高了设计难度系数。 卧式储罐大部分液位高度较低,筒体设计压力稍微大些就可以按GB150规定 计算压力可以忽略液柱静压力,立式储罐大部分液位高度较高,较多情况下不能忽略液柱静压力。 以上就是真空储罐的立式罐与卧式罐的区别,只有了解了产品的不同之处,才能更好的在使用过程中进行选择,真空储罐厂家友情提示:如果有更详细的了解,可直接联系服务热线:17601579165。 杜尔气体装备专业生产低温液体储罐、LNG储罐,液氮储罐,二氧化碳储罐,乙烯储罐等低温储罐
求教高手关于液化烃卧式储罐的消防问题
最近有个活,一个化工厂,其中有一个液化烃储罐区,罐是卧式罐,直径3米,长13.2米,容量为100方,总共是10个罐并排一组。我查了石化规,8.10.1 3. 当单罐容积小于或等于100m3时,可采用移动式消防冷却水系统,其罐区消防冷却用水量不得低于100L/s。是否按照这个计算冷却水量,冷却水供水时间算4小时吗,那冷却水量要1440立方。这个移动式冷却水系统是不是就是设置室外消火栓,还有没有另外的消防用水量。另这个液化烃储罐还需不需要设置夏季罐壁冷却水系统。 对于整个厂区来考虑,还有车间和仓库的消防水量,室内消防用水量是5L/S,室外15L/S。这个跟储罐区冷却水量差别很大,是否做两套管路,储罐做一路,配一套消防泵,其他区域的消防做一路,也配一套相对小一点的消防泵。 还有一个问题是石化规8.4.3第4点 :可燃液体、液化烃的装卸栈台应设置消防给水系统,消防用水量不应小于60L/s;空分站的消防用水量宜为90~120L/s,火灾延续供水时间不宜小于3h。如果该厂区另有这个装置,那这一点怎么理解,也是设室外消火栓吗?是不是都设在装置周