某碱厂锅炉安装技术交底
某碱厂锅炉安装技术交底本锅炉由四川锅炉厂制造,型号为CG-75/3.82-MX24的循环流化床锅炉,采用室外布置,单锅筒横置式自然循环,床下点火。构架采用全钢结构,焊接成一个整体。整台锅炉均由搁置在构架顶部的大板梁悬吊。锅炉运转层为7米。锅炉的竖井烟道自上而下布置了高温过热器,低温过热器,省煤器,空气预热器。省煤器蛇形管均为水平布置,炉膛及旋风分离器四周均为全膜式壁结构。锅炉重量最大的单部件为锅筒。炉墙为轻型炉墙,均采用敷管式炉墙,外层罩上外护板。本锅炉基本尺寸:锅炉钢架顶标高为32190㎜;运转层平台标高为7000㎜;锅筒中心标高为29640㎜;锅炉宽度(柱中心)为7000㎜;锅炉深度(柱中心)为13600㎜;过热器集气集箱中心标高为32590㎜;炉膛截面为3430㎜*5630㎜,净空高约22400㎜。本锅炉参数:额定蒸发量75T/h;额定蒸汽压力3.82MPa;额定蒸汽温度450℃;给水温度150℃;冷风温度20℃;一次风热风温度150℃;二次风热风温度170℃;排烟温度155℃;连续排污率2%;锅炉设计热效率87.5%。
止水条安装方法技术交底
内容:一、在下一节混凝土浇筑前,已出现的纵(水平)向或横(环)向施工缝界面上均应安装止水条。二、如何将止水条固定在当头板上,则要根据该框架的施工方法和机具设备能力来确定,可用铁钉、螺栓或铁丝固定。总之其固定方法可由施工人员充分发挥其想象力,达到预留凹槽方便、快捷、省料之目的。三、需粘贴固定止水条的施工缝,后浇缝的界面应保持干燥、平缝、施工前须清除界面上的浮渣、尘土及杂物。四、止水条安装部位确定后,在需安装止水条的界面上和止水条的底面均涂上薄薄一层胶粘剂,待胶液挥发一段时间后再进行粘贴,或用高强度钉止水条固定在已确定安装的部位。五、若遇混凝土界面潮湿或凸凹不平,胶粘剂粘贴固定上不牢时,可视具体状况用高强钉进一步加强固定。总之止水条必须与混凝土界面紧密接触,固定牢实,防止止水条脱离界面而失去抗渗作用。六、止水条定位安装后要使止水条被浇筑混凝土包裹,包裹厚度>50mm。七、止水条延伸使用,接头处采用重叠的方法进行搭接连接,搭接外粘贴后再用高强钉加固定,安装路径沿施工缝形成闭合环路,其间不得留断点。八、止水条定位后