请教各位大师指点迷津~小弟有个不明白的地方:《低倍泡沫灭火系统设计规范》:第3.2.1条"固定顶储罐液上喷射泡沫灭火系统的燃烧面积,应按储罐横截面面积计算。"第3.2.3条 内浮顶储罐的泡沫灭火系统,应符合下列规定:。 一、浅盘式和浮盘采用易熔材料制作的内浮顶储罐的燃烧面积、泡沫混合液的供给强度和连续供给时间,均应按本规范第3.2.1条的规定执行; 第3.2.2条 外浮顶储罐
请教各位大师指点迷津~小弟有个不明白的地方:
《低倍泡沫灭火系统设计规范》:
第3.2.1条"固定顶储罐液上喷射泡沫灭火系统的燃烧面积,应按储罐横截面面积计算。"
第3.2.3条 内浮顶储罐的泡沫灭火系统,应符合下列规定:。
一、浅盘式和浮盘采用易熔材料制作的内浮顶储罐的燃烧面积、泡沫混合液的供给强度和连续供给时间,均应按本规范第3.2.1条的规定执行;
第3.2.2条
外浮顶储罐的泡沫灭火系统,应符合下列规定:
一、泡沫混合液流量,应按罐壁与泡沫堰板之间的环形面积计算....
关于储罐的燃烧面积我百度了一些设计说明书,有些也称作泡沫灭火系统的保护面积,查《低倍》条文说明也没有详细说明,那么同样的固定顶储罐,选择立式放置跟卧式放置,横截面积不就不一样了?那计算出来的燃烧面积不是也不一样了?是这样吗?(立式的横截面积是圆形,而卧式的应该是长方形)
另外,储罐区的室外消防用水量《建规》包括灭火系统跟冷却水量之和,冷却水量在建规里边比较详细,但灭火系统包括的比较多,像500m3的立式甲醇储罐,选择了液上式喷射系统,计算了泡沫混合液的量怎么计算用水量?百度有些按97%水,3%泡沫计算,这是怎么得来的?
各位大师有相关的卧式/立式储罐的泡沫灭火系统计算说明书吗?求借鉴一下~