建筑周边雨水沟取消后排水问题
以前我们做的建筑周边都有雨水沟,这样不论是雨水管、空调冷凝管或是喷淋排水管等都是可以就近直接排入雨水沟,处理起来比较简单,但现在越来越多的项目业主要求取消雨水沟,说是比较流行如此。于是问题来了,以上说的这些管道该如何处理呢?屋面雨水管还好,虽然麻烦一些,但还可以直接接入雨水检查井,只是会增加不少室外雨水管道和检查井。但阳台雨水管还有空调冷凝管之类的就麻烦了,规范上有间接排水的要求,如果直接接入雨水检查井就与规范矛盾,不知道该如何处理??现在我们有时做法就是画个雨水口,然后这些管道间接(加空气隔断)排入雨水口,再由雨水口排入检查井,但空调冷凝管阳台雨水管之类数量很多,增加这么多雨水口岂不是也类似雨水沟了,感觉做得一团糟。不知道其它做水的同仁有没有遇到这个问题,如何处理起来比较合理合适一些?
同层排水的利弊及做法的探讨
目前国内同层排水是有人利用降板技术在做,但是始终有隐患,根据欧洲的经验,只要采用后排水的卫生洁具,完全可以在楼板上方放置管道,这样才是真正的同层排水技术,目前国家建设部也在研究这种同层排水的技术,该技术在上海与北京等地区已有工程实例 对于同层排水及地漏,解释如下: 一.在同层排水系统中,对于地漏,我们的建议是最好不设(欧美国家私人住宅卫生间不设地漏),原因有以下几点: 1.目前大多数住宅为产权房,打扫卫生间已不用拖把.水桶等清扫。 地漏的使用率极低,水封很容易被破坏,引起窜味,导致卫生间有臭味;(大多数居民并不了解有臭味的原因而深感烦恼和厌恶,对生活品位和品质都有影响) 2.洗脸盆.浴缸等都有溢流口,卫生间使用时,一般只溅起少量水珠,清扫时通常用较干的抹布; 3.地漏在实际施工中,很难保证其位于地坪最低处,即使地面有少量积水,也无法通过地漏排除。 二.针对国内规范,要求地漏必须设置的情况下,我们通常采取三种措施: 1.采用侧墙式地漏,存水弯设置在管道井中; 2.我们在开发新型