挂式后进水,后排水小便斗如何安装比较好呢?
xiamingjun2000
2005年12月19日 13:56:47
只看楼主

我们工地卫生间采用的是感应挂式小便斗,甲方要求安装成全隐蔽式比较美观,不要看见外露下水铸铁排水管(法兰连接)和钢塑给谁管,小便斗后面是后砌砖(可以开槽),但只有10cm,砖后是管井,地面上小便斗排水管已经预留,距墙5-7cm,看哪位高手给指指招?小弟先谢谢了

我们工地卫生间采用的是感应挂式小便斗,甲方要求安装成全隐蔽式比较美观,不要看见外露下水铸铁排水管(法兰连接)和钢塑给谁管,小便斗后面是后砌砖(可以开槽),但只有10cm,砖后是管井,地面上小便斗排水管已经预留,距墙5-7cm,看哪位高手给指指招?小弟先谢谢了
xiamingjun2000
2005年12月20日 18:58:15
2楼
忘了说以下施工遇到的难度了:
第一,小便斗太重无法固定在后砌墙上,后砌墙转较轻,不能承重。
第二,下水管早已预留,位置已定,且是法兰连接,如果是后排水的话,需加2个45度的弯头那样,小便斗离墙的距离就太大了吧,装饰把它包起来的话,起码也要20公分以上了,而现场条件只允许15内(卫生间太小,小便斗对面的蹲便留距离)。
第三,即使有距离能做的话,以后检修怎么办
…………
暂且说三点吧
回复
xiamingjun2000
2005年12月20日 18:59:04
3楼
有没有帮个忙?先自己顶一下
回复
xiamingjun2000
2005年12月20日 19:27:09
4楼
还有说一下我们初步定的方案吧。还请各位给排水施工朋友们多提提宝贵意见和建议,看我们的方法可行不可行?
首先,请装饰做轻型龙骨夹墙,所有管道都安装在夹墙内包括给水管和排水管,夹墙具体厚度待定,不超过15公分,当然是越小越好了,小了卫生间也看得宽敞。
然后,看怎么把小便斗固定:方法一也是最省事的做法,就是在后砌墙上打膨胀螺栓固定,可是显然不可行,因为墙材质有点松散,当时固定住了,但经不起三摇四晃,膨胀螺栓就松了;第二方法是在轻型龙骨上加设加强角钢,小便斗挂在角钢上,我们正在做试验看强度怎么样?强度够的话当然最好;方法三是穿透后砌墙打固定螺栓,固定是没问题,但是施工难度较大,后砌墙后面的管井较小人无法进入,理论可行实际操作不行。
最后安装好小便斗后装饰把小便斗包起来,外面再抹灰贴砖。

这方法在实行过程中,要求施工人员经验要比较丰富,要仔细,保证一次成功,首先保证不漏水和美观,说句实在话,以后检修可是麻烦事,装饰为了美观不可能留检修口,只会在小便斗下水口留一个小洞,连小便斗后面也要贴瓷砖
OH!my god!千万不要漏水

回复
xiamingjun2000
2005年12月22日 14:04:21
5楼
晕怎么每人回应呀??
回复

相关推荐