建筑周边雨水沟取消后排水问题
飞鱼
飞鱼 Lv.12
2014年08月19日 13:39:11
只看楼主

以前我们做的建筑周边都有雨水沟,这样不论是雨水管、空调冷凝管或是喷淋排水管等都是可以就近直接排入雨水沟,处理起来比较简单,但现在越来越多的项目业主要求取消雨水沟,说是比较流行如此。于是问题来了,以上说的这些管道该如何处理呢?屋面雨水管还好,虽然麻烦一些,但还可以直接接入雨水检查井,只是会增加不少室外雨水管道和检查井。但阳台雨水管还有空调冷凝管之类的就麻烦了,规范上有间接排水的要求,如果直接接入雨水检查井就与规范矛盾,不知道该如何处理??

现在我们有时做法就是画个雨水口,然后这些管道间接(加空气隔断)排入雨水口,再由雨水口排入检查井,但空调冷凝管阳台雨水管之类数量很多,增加这么多雨水口岂不是也类似雨水沟了,感觉做得一团糟。

不知道其它做水的同仁有没有遇到这个问题,如何处理起来比较合理合适一些?
免费打赏
版专攻
2014年08月19日 14:48:38
2楼
上海好像有个13#沟头井,然后管道引入附近雨水井(口),如果非湿陷性黄土地区,直接排至绿化带应该没问题,这个问题很好
回复
指尖沙
2014年08月21日 16:48:39
3楼
现在很多雨水都采取散排的形式。
回复
格瓦拉的战斧
2014年08月21日 17:20:16
4楼
大部分都是屋面雨水、空调冷凝水直接地表排走
回复
飞鱼
2014年08月22日 08:01:56
5楼
jhm657182385 发表于 2014-8-21 16:48 现在很多雨水都采取散排的形式。是啊,现在好象只能做散排,不过不知道散排有没有具体的做法呢,或者说是设计图的表示方法?不知道标准的表达方法应该是怎样的?
回复
王农勤
2014年08月22日 08:02:07
6楼
取消后,可以在卫生方面得到改进。当然,对于排除非污废水的雨水及冷凝水,就要用沟头井了。各种都有自己的图集。
回复
飞鱼
2014年08月22日 08:02:34
7楼
格瓦拉的战斧 发表于 2014-8-21 17:20 大部分都是屋面雨水、空调冷凝水直接地表排走雨水地表排还可以,但空调冷凝水平时也天天有水的,岂不是将地面弄得天天湿漉漉?
回复
小草瑜
2014年08月22日 08:14:31
8楼
进来学习了
回复
青风细雨
2014年08月22日 09:25:28
9楼
我们这边是都设立管,冷凝水要么排地漏就算间接了,要么就是设冷凝水管,做水封井
回复
luuucky
2014年08月22日 09:47:05
10楼
之前也遇到这种情况。。总之沟还是要画的,至于甲方自行取消沟,改为直接检查井,那是他们自己的事。。验收不是我去的我也不知道有没有问题
回复
胡子渣
2014年08月22日 16:52:08
11楼
空调水和阳台排水都是散排的,屋面雨水也有散排的,如果甲方有要求(美其名曰是为了小区品质),我们也做检查井,但是很麻烦。
回复

相关推荐

APP内打开