关于板柱剪力墙结构(无梁楼盖)PKPM建模的疑问
小弟马上就要搞一个地上6层,地下1层人防的板柱剪力墙结构车库,6度区,在建模时遇到几个疑问,向论坛大师们请教:一、看了中国建筑科学研究院 PKPM工程部关于复杂楼板分析与设计软件 SLABCAD的演讲PPT后,里面提到,对于存在水平作用时,需要建等代框架梁计算水平力对楼板的作用, 另外,采用虚梁加弹性板6,对板柱结构的计算模型更准备,即在进行楼板的应力分析时,可通过设置等代梁来考虑水平力对楼板的作用。而在进行整体结构的分析时,最好采用虚梁加弹性板6. 此内容是否建议,计算指标的时候,用虚梁加弹性板6计算,在计算配筋的时候,用等代框架梁计算,分开两个模型计算不同内容呢?二、建模中如果建等代框架梁(非虚梁),对结构分析计算指标有何影响?三、在SLABCAD中计算配筋时,参数设置中,计算配筋位置(0柱子边缘/1柱帽边缘)两者取值去何者? SLABCAD说明书中,程序默认取两端截面在柱子边缘,此时如果有3,4类柱帽,则板带配筋计算取柱帽平托板厚度+楼板厚