请教高手无梁楼盖用PKPM如何计算?
hrzgy
hrzgy Lv.9
2005年05月30日 23:06:55
来自于PKPM
只看楼主

现在有一个项目(大底盘上有七栋高层,一栋框剪,两栋框支,其它为短肢剪力墙,非搞震地区)碰到两个问题,向高手请教,不胜感谢.1,地下室必须要做无梁楼盖,两个人防分区3000多方吧,其它9000多方为地下车库,上均有一米覆土,请问无梁楼盖是否可行?用PKPM怎么计算?2,地下室部分为无梁楼盖,而单体建筑地下室却不是无梁楼盖,地下室不断开准备用后浇带控制施工沉降,上部裙房则设缝.请问单体部分与地下车库部分交接部分如何处理?

现在有一个项目(大底盘上有七栋高层,一栋框剪,两栋框支,其它为短肢剪力墙,非搞震地区)碰到两个问题,向高手请教,不胜感谢.
1,地下室必须要做无梁楼盖,两个人防分区3000多方吧,其它9000多方为地下车库,上均有一米覆土,请问无梁楼盖是否可行?用PKPM怎么计算?
2,地下室部分为无梁楼盖,而单体建筑地下室却不是无梁楼盖,地下室不断开准备用后浇带控制施工沉降,上部裙房则设缝.请问单体部分与地下车库部分交接部分如何处理?
地下车库部分地下室比单体建筑地下室底标高低2M左右.
望高手不吝赐教,小弟不胜感激...............

ffpeng
2005年05月31日 09:17:25
2楼
1. 地下室顶板不作为上部结构嵌固端时可采用无梁楼盖;
2. 无梁楼盖在PKPM中可设虚梁,并定义为弹性楼板计算(应采用弹性楼板6,计入板的面外刚度)。同时应手算或采用有限元补充计算;
3. 单体部分与地下车库部分交接部位的加强控措施应视平面的实际情况,如无薄弱部位不必特殊处理;
4. 高差2m处注意局部错层的加强措施。
回复
superstar2202
2005年05月31日 11:10:30
3楼
请问2楼的朋友。高规上规定普通地下室作为上部结构嵌固端时应采用梁板结构。可是人防工程的地下室是否可以呢?(我们做的人防工程都是没有问题的。)请指教!谢谢。
回复
ffpeng
2005年05月31日 14:43:48
4楼
人防工程的地下室可以采用无梁楼盖,规范允许,也有很多工程实例。
回复
hrzgy
2005年06月01日 00:06:42
5楼
谢谢ffpeng;
还有点问题,
请问虚梁定义是不是高度同板厚,宽度取1/4板跨?
计算出钢筋具有参考性吗?画图时钢筋按PKPM计算出的分板带示出吗?
地下室轴网是不等跨的,所以手算起来有点麻烦.

回复
江南9527
2005年06月01日 12:39:36
6楼
关于那个虚梁我好象看到说明书上说的尺寸是统一的。不用按照跨度来取的。不知道对部队
回复
lmy_77
2005年06月07日 15:08:12
7楼
虚梁尺寸100X100
回复
awayk
2005年06月08日 11:02:51
8楼
我建议可以用等代框架法算,计算模型可以把板当作扁梁来考虑,梁宽取1/4跨度,梁高取板厚,也可以在排架中用同样的方法计算!
回复
wanglimei-2006
2006年12月04日 09:57:19
9楼
我第一次做无梁是我们总工建的模,他的虚梁尺寸是板厚X板厚
回复
lxsity
2006年12月06日 13:28:01
10楼
引述 : WWW.OKOK.COM
运用PKPM软件进行无梁楼盖结构的设计

  无梁楼盖结构体系又称板柱结构体系,这是相对梁板结构体系而言的。在我国,无梁楼盖结构体系是近年来发展较为迅速的一项建筑结构新技术。较之传统的密肋梁结构体系它具有整体性好、建筑空间大,可有效地增加层高等优点。并且,采用无梁楼盖体系的建筑物的地震效应也要明显小于层高较大的梁板结构体系的建筑物。在施工方面,采用无梁楼盖结构体系的建筑物具有施工支模简单、楼面钢筋绑扎方便,设备安装方便等优点,从而大大提高了施工速度。因此,采用无梁楼盖结构具有明显的经济效益和社会效益。
对无梁楼盖这种结构来说,其设计计算主要分为两块:结构整体的空间结构分析和无梁楼盖本身的分析计算。目前,PKPM系列结构设计软件对这两方面的设计都已经有比较成熟的分析方法。下面我们就此分别做一些介绍:
1.无梁楼盖的整体三维计算
无梁楼盖结构的整体计算可通过PKPM软件中的TAT软件或SATWE软件进行。当然,这两个软件对无梁楼盖在三维计算中的建模处理是不一样的:
在TAT软件中,对于无梁楼盖结构来说,由于没有梁和柱子相连,一般我们必须按照规范中的规定将板简化为双向等代框架梁进行计算。因此,在用PMCAD对无梁楼盖进行人机交互式建模时,首先应确定等代框架梁的宽、高,也即确定等代框架梁的刚度。一般来说,等代框架梁的刚度由板宽决定:我们通常取柱距的1 /2板宽为等代框架梁的宽、高。确定等代框架梁的刚度之后,再将等代框架梁作为普通的主梁输入。比如下例中横向柱距为5400mm,则该向的等代梁截面定义为2 700mm*2700mm,纵向柱距为3000mm,则该向等代梁截面定义为1500mm*1500mm。然后将所定义的等代框架梁布置好,模型建立后再接力TAT软件进行三维分析。TAT的分析计算过程我们在此就不赘述了。当然,这种方法对楼板的模拟与实际工程情况有一些出入,因此我们还可以采用SATWE进行更为准确的计算。
在采用SATWE软件分析无梁楼盖结构时,由于SATWE软件具有考虑楼板弹性变形的功能,可以采用弹性楼板单元较为真实的模拟楼板的刚度和计算变形。尤其是在2 001年4月以后的版本中增加了一种能真实计算楼板平面内和平面外的刚度的楼板假定:弹性板6。因此我们就不用将楼板简化为双向等代框架梁体系了,而是直接对无梁楼盖体系进行三维分析计算。当然,我们还必须在建模时进行一定的处理:在PMCAD人机交互式输入时,在以前需输入等代框架梁的位置上布置截面尺寸为100*100的矩形截面虚梁。(但在边界处及开洞处最好是布置实梁)。如下图所示:
这里布置虚梁的目的有二:其一是为了SATWE软件在接力PMCAD的前处理过程中能够自动读取楼板的外边界信息;其二是为了辅助弹性楼板单元的划分。当然,虚梁是不参与结构的整体分析的,实际上SATWE的前处理程序会自动将所有的虚梁过滤掉。此外,为了正确分析该结构,在SATWE程序中还应将无梁楼盖的楼板定义为弹性楼板。模型建立后就可使用SATWE软件对无梁楼盖结构进行三维整体分析计算了。必须注意的是,由于在此定义了弹性楼板,我们必须选择“算法二”即总刚算法进行计算。
2.楼盖的设计计算
无梁楼盖的整体分析计算完成后,我们可以利用SATWE软件中的“复杂楼板有限元计算”SLABCAD模块进行楼盖的分析计算。
首先点取“生成楼板有限元分析数据”菜单来生成有关的计算数据,并将相应的计算条件及计算参数进行定义。如果是预应力楼板的话还应将预应力参数选取。当然,此时必须注意的是:由于有限元的计算原理所致,对于楼板的有限元划分长度不一样可能会对计算结果产生一定的影响。
同时我们还可补充输入无梁楼盖的其它数据,如楼板的洞口及柱帽等特殊构件。并可对楼板不同部位的板厚进修改:
同时,我们还可以在楼板上添加任意的荷载,包括在PMCAD建模时无法输入的板上的任意线荷载及点荷载。
此外,我们还可以输入支座沉降及约束等补充数据。SLABCAD的补充数据输入完毕后我们就可以通过“有限元分析和计算”菜单对无梁楼盖进性设计计算了。对无梁楼盖的计算内容主要包括楼板的内力、位移、配筋计算及板的冲切验算等。计算完毕后再通过“分析结果图形显示”菜单查询其计算结果。
最后,必须指出的是:对于现代高层建筑中比较常见的厚板转换层的计算也可象无梁楼盖结构一样进行类似的处理计算。但是如果要在SATWE软件中计算厚板转换层时,在使用PMCAD进行人机交互式输入时必须注意:除了要象无梁楼盖结构一样要输入虚梁以外,层高的输入有所改变。应将厚板的板厚均分给与其相邻两层的层高。即取与厚板相邻的两层层高分别为其净空加上厚板的一半板厚:如第i 层有厚度为Bt的厚板,在PMCAD交互式输入中,则第i层的板厚输入值为Bt,层高为Hi+Bt/2,第i+1层的层高为Hi+1+Bt/2。
回复
wushengzhong
2006年12月13日 17:21:27
11楼
同意2楼
回复

相关推荐

APP内打开