案例 案例一:中山市古镇昇海豪庭无梁楼盖坍塌事故 事故发生: 2018年11月12日13时50分许,中山市古镇昇海豪庭一期2标段工程发生地下室顶板大面积坍塌事故,坍塌总面积约3500平方米(地下室顶板坍塌面积约2000平方米,负一层楼板坍塌面积约1500平方米)。 原因分析:
案例
案例一:中山市古镇昇海豪庭无梁楼盖坍塌事故
事故发生:
2018年11月12日13时50分许,中山市古镇昇海豪庭一期2标段工程发生地下室顶板大面积坍塌事故,坍塌总面积约3500平方米(地下室顶板坍塌面积约2000平方米,负一层楼板坍塌面积约1500平方米)。
原因分析:
在填土施工的同时;北侧10#开进一辆PC 板件构件的重型运输车,楼板严重超载导致顶板坍塌,同时压塌负一层楼板。
案例二:北京市石景山区西黄村A-E地块坍塌事故
事故发生:
2017年8月19日下午,该工程项目现场有两 台ZL50装载机作业,一台从A-E车库顶板向外撤土,一台将14号楼北侧约3车合格土料直 接推到A-E车库顶板处。下午约3:15左右,3- 8/G-K轴区域地下一层顶板下沉塌陷,同区域 地下二层局部塌陷。
原因分析:
1、设计不满足要求
本地库设计覆土厚度为1.8m,建设单位委托优化公司对独立车库进行设计优化,钢筋用量由150-175kg/m2减为105-115kg/m2 (大约是1.2m覆土的配筋),设计单位迫于其压力修改设计。经事后复核,该楼板不满足抗冲切设计要求。
2、施工阶段楼板严重超载
施工阶段由于原覆土质量不满足园林要求,建设单位要求更换土体。 由于运输组织不规范,现场长时间存在超载现象,事故发生位置同时有两台大型挖机施工,经复核超出设计荷载限值。
案例三:韩国三丰百货店楼盖坍塌事故
事故发生:
三丰百货主体全部采用无梁楼盖结构,日平均接待顾客约4万人次。1995年6月29日下午6:05,大楼瞬间开始倒塌,在20秒内,5层百货大楼层层塌陷进地下4层内,共造成502人死亡,937人受伤,是韩国历史上在和平时期伤亡最严重的一起事故,也是世界上建筑自行倒塌的最重大事故之一。
事故原因:
1、擅自改变用途:在建设工程中,由规划的四层办公重新设计成一栋百货大楼。这一改动,私自移动部分承重柱,以腾出空间来安装自动扶梯。原总包拒绝施工,建设单位让私自委托自己的建筑公司施工。
2、私自增加楼层:违规加建第五层作为餐饮,整幢大楼的空调设备都被违规安装在了楼顶之上。3台大型冷气机注满水时,总重量更高达87公吨,连带加建层,超出设计标准的承重负荷4倍之多。
3、偷工减料 装错钢筋:柱子直径应该是800mm,而实际测量却发现其缩减到了600mm;楼板钢筋施工错误,抗剪钢筋严重不足,导致抗冲切承载力下降约20%。
为什么还要用无梁楼盖
无梁楼盖的优势
便于走管,优化层高
开模容易,施工方便
板面简洁,效果美观
无梁楼盖的使用趋势
由于无梁楼盖结构更有利于建筑立面表达和内部空间使用,在欧美地区已经在主体结构塔楼范围内广泛使用。事实上,北美建筑若非有转换,已经很少使用梁板结构。无梁楼盖的推广,会逐渐形成一种全球的趋势
三、无梁楼盖的受力特点
A、延性破坏和脆性破坏
1、延性破坏 ductile failure:
结构或构件在破坏前有明显变形或其它预兆的破坏类型; 通常发生在适筋梁受弯破坏,柱受压屈曲破坏等情况;
2、脆性破坏 brittle failure:
结构或构件在破坏前无明显变形或其它预兆破坏类型; 通常发生在少筋梁受弯、楼板抗剪、抗冲切等情况;
B、冲切脆性破坏
无梁楼盖冲切破坏、受剪破坏就是典型的脆性破坏:
?由于冲切的脆性破坏特性,导致 结构在破坏时被瞬间撕裂,地库难以及时发现问题,抢险补救。
? 同时破坏时会产生较大的冲击荷载,若临跨也处于临界状态,非常容易引起连续倒塌。
梁板结构一塌倒一跨;无梁楼盖一塌倒一片。
四、无梁楼盖施工把控
A、无梁楼盖选用原则
无梁楼盖选用原则:
1. 单层地下室结构,原则上不选用无梁楼盖体系,可选用加腋大板结构。
2. 对于基础不存在不均匀沉降(非溶岩地质,单一基础形式)的两层及以上地下室,地下室顶板、中板及人防板均采用无梁楼盖体系。
3、无法控制使用荷载的区域,坚决杜绝使用无梁楼盖,
例如:地下商场、地下仓库、上方有市政道路通过的楼盖。
B、最致命的因素
纵观历次无梁楼盖事故,主要诱因:远超设计荷载和远低于龄期时堆载
C、荷载分色图
由主体结构设计单位提供的荷载分色图:
荷载分色图中应明确:
1. 恒载、活载情况;
2. 覆土厚度;
3. 区域划分。
D、堆土荷载
在处理园林覆土时,需要时刻注意以下问题:
1、运土车卸货地点务必在地下室范围外(包括已建地下室)。
在处理园林覆土时,需要时刻注意以下问题:
2、采用小车转运;切勿大面积堆载,后推平。
在处理园林覆土时,需要时刻注意以下问题:
3、挖机施工位置尽可能保持在无覆土区域;
E、施工机械荷载
为便于施工组织,现整理常用的土方、施工机械自重和使用建议。
实际情况请以设计复核为准,若在车道下方加撑,亦请复核密度是否足够。
五、无梁楼盖结构形式管控办法
1、制定《无梁楼盖结构形式管控办法》
2、设计院做好《无梁楼施工设计指导的交底文件》,进行施工交底
交底文件包括但不限于:
1、钢筋、混凝土施工注意事项;
2、关键区域浇筑质量要求;
3、大样图纸索引及强调;
4、施工堆载高度要求。
3、施工单位结合设计荷载分色图做好施工场地平面布置图,经甲方项目负责人审批后方可实施。
布置图包括但不限于:
1、材料堆放区;
2、材料运输路径;
3、安装及加工区;
4、人员通道等;
5、需要支顶的位置
4、施工单位提供施工组织方案,提交项目经理进行审核。
重点关注施工流线图、施工堆载情况。 避免出现混凝土未达到强度时的堆载、荷载超载等问题。
5、园林施工组织方案
1. 园林施工单位应提供园林土方转运、堆土、施工机械设备操作及运行流线,同时应好楼盖体系支撑计算,确保支撑满足要求,后浇带区域应尤为重视;
2. 材料堆载不允许超过设计荷载值,园林覆土厚度不能超荷载分布分色示意图所提供数值,施工时严禁堆坡。
3、控制堆土周期,确保龄期满足要求。
6、理加强无梁楼盖施工现场的监督
1. 做好楼盖体系支撑计算,确保支撑满足要求;
2. 混凝土浇筑过程中应做好振捣,尤其是柱帽附近;
3. 混凝土楼面未达到初凝条件前,严禁在楼盖面进行后续施工及堆放材料;
4. 对顶板行车道、人货梯、塔吊周边等做好支撑;
5. 控制无梁楼盖拆模时间,确保强度满足要求。