现在有一个项目(大底盘上有七栋高层,一栋框剪,两栋框支,其它为短肢剪力墙,非搞震地区)碰到两个问题,向高手请教,不胜感谢.1,地下室必须要做无梁楼盖,两个人防分区3000多方吧,其它9000多方为地下车库,上均有一米覆土,请问无梁楼盖是否可行?用PKPM怎么计算?2,地下室部分为无梁楼盖,而单体建筑地下室却不是无梁楼盖,地下室不断开准备用后浇带控制施工沉降,上部裙房则设缝.请问单体部分与地下车库部分交接部分如何处理?
现在有一个项目(大底盘上有七栋高层,一栋框剪,两栋框支,其它为短肢剪力墙,非搞震地区)碰到两个问题,向高手请教,不胜感谢.
1,地下室必须要做无梁楼盖,两个人防分区3000多方吧,其它9000多方为地下车库,上均有一米覆土,请问无梁楼盖是否可行?用PKPM怎么计算?
2,地下室部分为无梁楼盖,而单体建筑地下室却不是无梁楼盖,地下室不断开准备用后浇带控制施工沉降,上部裙房则设缝.请问单体部分与地下车库部分交接部分如何处理?
地下车库部分地下室比单体建筑地下室底标高低2M左右.
望高手不吝赐教,小弟不胜感激...............
12楼
这里布置虚梁的目的有二:其一是为了SATWE软件在接力PMCAD的前处理过程中能够自动读取楼板的外边界信息;其二是为了辅助弹性楼板单元的划分。当然,虚梁是不参与结构的整体分析的,实际上SATWE的前处理程序会自动将所有的虚梁过滤掉。此外,为了正确分析该结构,在SATWE程序中还应将无梁楼盖的楼板定义为弹性楼板。------------意思是说必须定义弹性楼板?
回复
13楼
学习一下
板柱结构做得不多
回复
14楼
看了,学习了很多东西了。小弟第一次搞单纯的地下车库。迷茫呢啊。
回复
15楼
大家说的太好啦,谢谢
回复
16楼
光讲话,看文字不是很明白,有个模型或例子就好了
回复
17楼
大家好,那如果平板屋盖有悬挑部分,在建模时是设在虚梁上设置悬挑板还是在悬挑边缘布置虚梁呢?
谢谢啦!!
回复
18楼
1500mm*1500?
回复
19楼
你好,“取柱距的1 /2板宽为等代框架梁的宽、高”
确定吗?高度也是取柱距的一半吗?
回复