关于板柱剪力墙结构(无梁楼盖)PKPM建模的疑问
lino09
lino09 Lv.5
2014年05月14日 11:06:17
只看楼主

小弟马上就要搞一个地上6层,地下1层人防的板柱剪力墙结构车库,6度区,在建模时遇到几个疑问,向论坛大师们请教:一、看了中国建筑科学研究院 PKPM工程部关于复杂楼板分析与设计软件 SLABCAD的演讲PPT后,里面提到,对于存在水平作用时,需要建等代框架梁计算水平力对楼板的作用, 另外,采用虚梁加弹性板6,对板柱结构的计算模型更准备,即在进行楼板的应力分析时,可通过设置等代梁来考虑水平力对楼板的作用。而在进行整体结构的分析时,最好采用虚梁加弹性板6.

小弟马上就要搞一个地上6层,地下1层人防的板柱剪力墙结构车库,6度区,在建模时遇到几个疑问,向论坛大师们请教:

一、看了中国建筑科学研究院 PKPM工程部关于复杂楼板分析与设计软件 SLABCAD的演讲PPT后,里面提到,对于存在水平作用时,需要建等代框架梁计算水平力对楼板的作用, 另外,采用虚梁加弹性板6,对板柱结构的计算模型更准备,即在进行楼板的应力分析时,可通过设置等代梁来考虑水平力对楼板的作用。而在进行整体结构的分析时,最好采用虚梁加弹性板6.
此内容是否建议,计算指标的时候,用虚梁加弹性板6计算,在计算配筋的时候,用等代框架梁计算,分开两个模型计算不同内容呢?

二、建模中如果建等代框架梁(非虚梁),对结构分析计算指标有何影响?

三、在SLABCAD中计算配筋时,参数设置中,计算配筋位置(0柱子边缘/1柱帽边缘)两者取值去何者?
SLABCAD说明书中, 程序默认取两端截面在柱子边缘,此时如果有3,4类柱帽,则板带配筋计算取柱帽平托板厚度+楼板厚度,无柱帽或1,2类柱帽均按板厚配筋,且板带的第二个截面自动划分在柱帽边缘。如果是1,2类柱帽,由于考虑了柱帽处的刚度,所以分配的弯矩也很大,而在配筋的时候却只取楼板厚度,因此可能算出来的配筋超很多,应部分用户的要求就提供了这个参数,可以只配筋到柱帽边缘(即此处填1);
但在我试算的时候,1、2类柱帽和3、4类柱帽计算的配筋是一样的,貌似不存在 柱帽平托板厚度+楼板厚度计算配筋
免费打赏
风吹pp嘎嘎凉
2014年05月14日 11:09:55
2楼
以前做过空心网梁楼盖的工程,是用的盈建科做的,板柱结构没有做过,不过,帮你顶上去。
回复
lino09
2014年05月14日 11:23:47
3楼
风吹pp嘎嘎凉 发表于 2014-5-14 11:09 以前做过空心网梁楼盖的工程,是用的盈建科做的,板柱结构没有做过,不过,帮你顶上去。:handshake 谢谢兄弟
回复
lino09
2014年05月14日 14:05:31
4楼
自己顶起来
回复
lijizhe88
2014年05月16日 09:38:46
5楼
谢谢分享!
回复
河洛图书
2014年07月13日 16:02:20
6楼
楼主能否把这个文件上传下,学习学习,然后作出看法。

复杂楼板分析与设计软件 SLABCAD的演讲PPT
回复
xiangge0911
2014年09月01日 23:03:52
7楼
ding7700 发表于 2014-7-13 16:02 楼主能否把这个文件上传下,学习学习,然后作出看法。复杂楼板分析与设计软件 SLABCAD的演讲PPT这个我也需要啊,支持一下
回复
jessol
2014年09月17日 11:19:29
8楼
等代框架复核一下有限元的结果
回复
zhangmijie
2014年09月17日 11:32:51
9楼
现在正在做的就是一个无梁楼盖的人防地下室。首先建的虚梁,因为柱子的刚度不平衡,导致柱子只要是上下左右跨度不对称的全部超限。然后建等代梁来算,柱子就符合了。昨天看了一个文章,说到可以做全跨水平加腋楼板,但是他介绍的是用ETABS做有限元分析计算。
回复
梦幻无极
2014年12月17日 16:47:03
10楼
刚开始做无梁楼盖,也有好多疑问啊。
回复
wcgttt
2014年12月17日 17:04:11
11楼
做的密肋楼盖,用strat算的楼盖部分,柱和基础用虚梁+弹性板6,pkpm的等代框架是很老的方法了