关于板柱剪力墙结构(无梁楼盖)PKPM建模的疑问
lino09
lino09 Lv.5
2014年05月14日 11:06:17
只看楼主

小弟马上就要搞一个地上6层,地下1层人防的板柱剪力墙结构车库,6度区,在建模时遇到几个疑问,向论坛大师们请教:一、看了中国建筑科学研究院 PKPM工程部关于复杂楼板分析与设计软件 SLABCAD的演讲PPT后,里面提到,对于存在水平作用时,需要建等代框架梁计算水平力对楼板的作用, 另外,采用虚梁加弹性板6,对板柱结构的计算模型更准备,即在进行楼板的应力分析时,可通过设置等代梁来考虑水平力对楼板的作用。而在进行整体结构的分析时,最好采用虚梁加弹性板6.

小弟马上就要搞一个地上6层,地下1层人防的板柱剪力墙结构车库,6度区,在建模时遇到几个疑问,向论坛大师们请教:

一、看了中国建筑科学研究院 PKPM工程部关于复杂楼板分析与设计软件 SLABCAD的演讲PPT后,里面提到,对于存在水平作用时,需要建等代框架梁计算水平力对楼板的作用, 另外,采用虚梁加弹性板6,对板柱结构的计算模型更准备,即在进行楼板的应力分析时,可通过设置等代梁来考虑水平力对楼板的作用。而在进行整体结构的分析时,最好采用虚梁加弹性板6.
此内容是否建议,计算指标的时候,用虚梁加弹性板6计算,在计算配筋的时候,用等代框架梁计算,分开两个模型计算不同内容呢?

二、建模中如果建等代框架梁(非虚梁),对结构分析计算指标有何影响?

三、在SLABCAD中计算配筋时,参数设置中,计算配筋位置(0柱子边缘/1柱帽边缘)两者取值去何者?
SLABCAD说明书中, 程序默认取两端截面在柱子边缘,此时如果有3,4类柱帽,则板带配筋计算取柱帽平托板厚度+楼板厚度,无柱帽或1,2类柱帽均按板厚配筋,且板带的第二个截面自动划分在柱帽边缘。如果是1,2类柱帽,由于考虑了柱帽处的刚度,所以分配的弯矩也很大,而在配筋的时候却只取楼板厚度,因此可能算出来的配筋超很多,应部分用户的要求就提供了这个参数,可以只配筋到柱帽边缘(即此处填1);
但在我试算的时候,1、2类柱帽和3、4类柱帽计算的配筋是一样的,貌似不存在 柱帽平托板厚度+楼板厚度计算配筋
免费打赏
冷月空
2014年12月24日 11:54:24
12楼
关注中,困扰中
回复
lsmqhln
2014年12月24日 14:10:20
13楼


采用盈建科的有限元方法计算,结果是最准确的,等代框架法是近似方法。


回复
lyq80028
2015年01月05日 09:48:01
14楼
支持一下
回复
天天都努力
2015年01月14日 10:54:58
15楼
支持一下!
回复
luolovemi
2015年01月16日 15:57:29
16楼
现在要做一个比较复杂的别墅,要采用无梁楼盖,还带转换层的,现在也是一头雾水啊,大家谁来分享一些经验啊,求解
回复
wangaiyiww
2015年01月16日 17:32:30
17楼
谢谢分享!
回复
完美生活01
2015年03月17日 21:04:22
18楼
楼主的问题很到位
回复
结构生活
2015年03月17日 21:39:08
19楼
路过了,我是来学习的
回复
偷地雷的
2015年03月18日 13:55:34
20楼
我做的都是水池的,无梁楼盖体系,那会用得是pkpm和理正,等代框架法,有限元分析和经验数据法结合手算,累死了。
回复
shaobaojin
2016年01月04日 13:34:06
21楼
刚开始做无梁楼盖,也有好多疑问啊。
回复