运用PKPM软件进行无梁楼盖结构的设计
无梁楼盖结构体系又称板柱结构体系,这是相对梁板结构体系而言的。在我国,无梁楼盖结构体系是近年来发展较为迅速的一项建筑结构新技术。较之传统的密肋梁结构体系它具有整体性好、建筑空间大,可有效地增加层高等优点。并且,采用无梁楼盖体系的建筑物的地震效应也要明显小于层高较大的梁板结构体系的建筑物。在施工方面,采用无梁楼盖结构体系的建筑物具有施工支模简单、楼面钢筋绑扎方便,设备安装方便等优点,从而大大提高了施工速度。因此,采用无梁楼盖结构具有明显的经济效益和社会效益。 对无梁楼盖这种结构来说,其设计计算主要分为两块:结构整体的空间结构分析和无梁楼盖本身的分析计算。目前,PKPM系列结构设计软件对这两方面的设计都已经有比较成熟的分析方法。下面我们就此分别做一些介绍: I.无梁楼盖的整体三维计算 无梁楼盖结构的整体计算可通过PKPM软件中的TAT软件或SATWE软件进行。当然,这两个软件对无梁楼盖在三维计算中的建模处理是不一样的: 在TAT软件中,对于无梁楼盖结构来说,由于没有梁和柱子相连,一般我们必须按照规范中的规定将板简化为双向等代框架梁进行计算。因此,在用
预应力无梁楼盖设计求教
本人要做一跨度8m*8m的地下车库,现决定选用预应力无梁楼盖。请问设计中一般采用什么方法计算啊?我选用了pkpm里的slabcad,按照柱帽集中配筋的方式进行计算,由于覆土较厚(1.2m),在一跨内总预应力筋数已达34根(1860筋),应该差不多吧?但SLABCAD计算中,柱帽处拉应力仍然太大无法满足抗裂。我的柱帽采用300*300斜段加200*2700托板。请问这个问题应该怎么解决?按我现在的做法,附加非预应力筋要到&18@150,才满足裂缝要求。我这么做对么?可这样做配筋量很大,而且预应力筋效果就不明显了啊(抗裂变成开裂裂缝验算)用slabcad我是不是忽略了什么东西?因为初次做这个,问题太多,希望各位前辈给予耐心指点。谢谢啊!
无梁楼盖的设计及构造(心血原创)
无梁楼盖在车库和商场比较有用,尤其在非抗震区。现在谈谈无梁板的设计:设计:关于无梁板的内力计算,一般的,软件都不是很好用,pkpm提出过相关计算方法,我觉得也不是很完善,它只提到位移,周期计算。对于施工图设计并不完善。计算机计算方法是有限元分析法。一般的,手算计算方法有:等代框架法,经验系数法。等代框架就是把板带等效成相应刚度的梁,再与柱子组合成框架参与计算,这个在计算水平作用时候还要注意等代框架取板的宽度,计算结构位移和周期都是有用的,不过有一点要注意,柱子刚度不准确了,如果双向都要等代就比较麻烦。pkpm提到过用弹性板和真实柱子来计算,我想应该准确一点。我曾经比较过没有水平力下的弯矩基本上没有什么变化。如果合用经验系数法的条件,用经验系数法很简单,也计算的比较准确。经验系数法就是按边跨条件定义边跨的内力,内跨用0.65Mo与0.35Mo来分配内力。所以首先必须计算在简支下的跨中弯矩Mo。无梁楼盖要注意的就是计算跨度的问题,计算模型,计算荷载。如果还有柱帽和托板,还要注意内力会往支座处倾斜,这个时候要注意截面设计的位置,和节