三个空心无梁楼盖的STRAT建模问题
有问题请教高手:问题一:用STRAT4.0版本设计无梁空心楼盖,托板输入后,该怎么输入柱上实心板带?打比方说:柱网是10米x10米,板厚350,柱子是直径500的圆柱,则托板是高350+100=450,托板平面尺寸为3500x3500,而柱顶抗冲切实心板块的平面尺寸是4100x4100.按照教学模型演示录像中只是把3500x3500的托板按照柱帽输入,但是这4100x4100实心板块(它比托板每边大了300)怎么输入?是不是干脆就不输?只输入3500x3500的托板?问题二:如果建筑平面是直径50米半圆形的,柱网是10米x10米,则输入的边柱帽为厚450,边长1250X2500的柱帽,这种矩形柱帽与圆弧边梁形成个夹角,会不会造成网格剖分异常?问题三:无梁楼盖有边框架明梁,且同时边框架梁处又半个柱上板带,这半个柱子上板带该怎么输入?是不是用STRAT3.0版本的画线方法输入?我见模型演示录像中是没有录入这半个柱上板带的。