三个空心无梁楼盖的STRAT建模问题
huangfan0612
2009年10月04日 21:46:37
只看楼主

有问题请教高手:问题一:用STRAT4.0版本设计无梁空心楼盖,托板输入后,该怎么输入柱上实心板带?打比方说:柱网是10米x10米,板厚350,柱子是直径500的圆柱,则托板是高350+100=450,托板平面尺寸为3500x3500,而柱顶抗冲切实心板块的平面尺寸是4100x4100.按照教学模型演示录像中只是把3500x3500的托板按照柱帽输入,但是这4100x4100实心板块(它比托板每边大了300)怎么输入?是不是干脆就不输?只输入3500x3500的托板?

有问题请教高手:
问题一:用STRAT4.0版本设计无梁空心楼盖,托板输入后,该怎么输入柱上实心板带?打比方说:柱网是10米x10米,板厚350,柱子是直径500的圆柱,则托板是高350+100=450,托板平面尺寸为3500x3500,而柱顶抗冲切实心板块的平面尺寸是4100x4100.按照教学模型演示录像中只是把3500x3500的托板按照柱帽输入,但是这4100x4100实心板块(它比托板每边大了300)怎么输入?是不是干脆就不输?只输入3500x3500的托板?


问题二:如果建筑平面是直径50米半圆形的,柱网是10米x10米,则输入的边柱帽为厚450,边长1250X2500的柱帽,这种矩形柱帽与圆弧边梁形成个夹角,会不会造成网格剖分异常?

问题三:无梁楼盖有边框架明梁,且同时边框架梁处又半个柱上板带,这半个柱子上板带该怎么输入?是不是用STRAT3.0版本的画线方法输入?
我见模型演示录像中是没有录入这半个柱上板带的。
免费打赏
huangfan0612
2009年10月09日 18:15:31
2楼
没人回答?顶一下,一定请教高手
回复
struct99
2009年10月13日 10:43:18
3楼
1\柱上实心板带直接通过梁的方式即可输入,程序有简化处理方式,当输入的梁属于“ban_anliang”图层时,程序在处理无梁楼盖时,会自动处理此柱上实心板带。柱帽的大小直接输入3500*3500,程序自动考虑冲切;
2、STRAT的网格剖分功能是非常先进的,程序能很好的处理这种情况,当剖分区域过于复杂,局部出现极小夹角等,可通过画辅助线的方式进行人工干预,这样剖分效果就会非常好;
3、半个柱上板带其实也很好处理,剖分前,在半板带宽度边缘画一辅助线,剖分完成后,修改实心板为空心板时,不选择此区域内的实心板即可。
请看以下例图:
回复
struct99
2009年10月13日 11:02:41
4楼
如图所示:输入柱帽后程序自动剖分的效果,右下角绿色板为半柱上板带。
回复
huangfan0612
2009年10月14日 15:02:32
5楼
非常感谢版主的大力支持
回复
yueyue1983
2009年10月28日 09:02:39
6楼
除了暗梁的部分,剩下的都是按照空心的来布置的吗?
回复
majing613
2009年11月16日 16:33:38
7楼
是的,红色 的部分就是空心板部分
回复
wangling_mcc
2009年12月24日 11:03:24
8楼
好东西 谢谢啊
回复
eve6566
2010年02月07日 12:34:59
9楼
请教楼主:柱网是10米x10米,板厚350可以吗?边柱不需要设柱帽嘛?
回复
huangfan0612
2010年02月23日 13:50:49
10楼
如果是教室或商场,活载是2.0~3.5,且恒载没有覆土,只是简单的常见的装修,350厚就可以了,管直径200.上下保护层75即可 。
回复
yale16
2010年02月25日 09:17:11
11楼


您好!具体的板厚要根据荷载情况来定,可以先用350厚进行计算,后处理PLOTS里面可以查看结果,抗弯、抗剪、冲切验算,都查看一遍,如果有超限,可以返回到前处理调整板厚度。边柱要不要加柱帽,要看边跨的跨度,如果跨度很大,建议还是加上柱帽。