潜污泵的型号参数和选型
潜污泵具有占地面积小、安装维修方便、连续工作时间长等优点。因此,潜水排污泵越来越得到人们的重视和运用。潜污泵由以前的单纯输送清水,到现在可以输送各种生活污水、工业废水、建筑工地排水等。今天要说的就是一款适合家用的潜污泵——泽德E-ZW65A。这款设备是德国生产的产品,相比较市场上的同类产品,它有着自己独特的优势。 1、这款设备采用业界领先的德国博格曼机械密封技术。它具有密封效果好、使用寿命长、产品结合面精度高的优点。德国FAG不锈钢轴承,运行效率高。 2、IP68的高防护等级,机器可以全部沉入水中,带双重密封的水泵。 3、高流量(14m)、大扬程(9.5m³/h),自带浮子开关,通电即可实现自动抽水。水位达到20cm时,设备自动启动,低于5cm时会自动停止。 4、不锈钢潜水泵,高端大气,耐腐蚀且经久耐用。电机热过载保护,有效保护电机过热的情况。<
锅炉是用什么参数选择的
各位,在选择热水锅炉是应该用什么参数进行选择的。是不是设计小时热水量?如果是那么我有个对规范不太明白的地方请大家帮我解答下:按照建筑给水排水设计规范 (GB 50015-2003)进行计算集中全日制供热Qh = Kh*m*Qr*C*(Tr-Tl)*ρ/86400式中: Qh -- 设计小时耗热量(W) m -- 用水计算单位数(人数或床位数)Qr -- 热水用水定额(L/人•d)C -- 水的比热 4187(J/Kg•℃Tr -- 热水温度,Tr = 60℃Tl -- 冷水温度,Tl = 7℃ρ -- 热水密度(kg/L) ρ=0.983 Kh -- 小时变化系数以上公式中大多数都是固定值,用它算出设计小时耗热量Qh。以下是设计小时热水量Qrh = Qh / (1.163*(Tr-Tl)*ρ)式中: Qrh -- 设计小时热水量(L/h) Qh -- 设计小时耗热量(W
一次关于电梯参数的测试
事件起因:本人是做低压电气施工,现正做一个20万平米的住宅小区,设计图纸中电梯的功率为一台15kW,但电梯公司进场安装后我们发现其一台电梯的电机功率为30kW,于是报告业主。因为我们已经订购了一部分的电梯电缆。业主知道后也很意外,因为功率的增加不仅意味的工程费用的增加,还意味着以后进入物管时期的公用电费的增加。所以业主约了电梯公司的人员一起进行电梯电气数据的实测。电梯基本情况:楼高22层,电梯电机功率为30kW,额定电流68A,载重1150kg,载人15个,速度2m/S。变频调速。进入电梯机房,电梯公司的工作人员接入了各种接头,汇到一台数显仪表上,应该是进口的,品牌不知,可以测电流电压及功率。接好线后开始第一次测试,这次是两个人进梯用正常速度下降。可以看到启动电流只有46A,之后平稳后,电流22A,功率为12.7kW;这样下降了五层,电流基本不变;然后上升,这时电流为0A。据电梯公司介绍最大电流出现在空载下降的时候,所以第二次只进一个人在梯内(其重量大约与以后铺贴大理石的重量相仿)。也是先下降,这时工作电流48A,功率为28kW,最大一相的电流为52A(有
向各位请教,电表参数详解
项目 技术要求 参比电压 3×220/380V,3×57.7/100V, 3×100V 电压测量范围 Un±30% Un 电流测量范围 互感器接入式:1(2)A, 1.5(6)A, 2.5(10)A 直通式:10(40)A, 20(80)A, 30(100)A 精度等级 有功0.5级、1级 无功1级、2级 工作温度 -20℃~55℃ 极限工作温度 -25℃~70℃ 求各位大侠解释一下,如参比电压3×220/380V,3×57.7/100V, 3×100V ,电流测量范围互感器接入式:1(2)A, 1.5(6)A, 2.5(10)A 直通式:10(40)A, 20(80)A, 30(100)A 特别是括号中的内容!多谢!
请问系统参数是如何变化的?
有两个系统,它们除了节流元件不同之外,其它部分相同。先假设a系统是用毛细管作为节流元件,b系统是用热力膨胀阀作为节流元件。两系统配置相同的蒸发器、冷凝器和压缩机,工作的环境是一样的。请问:1.如果将这两个新系统灌注制冷剂,制冷剂的充灌量有什么不同?b系统是不是可以比a系统多充灌一些?2.当室外温度放生变化时,蒸发温度和冷凝温度如何变化?假设室外温度从30度升高到40度。3.设计时的蒸发温度对运行时的蒸发温度有何指导作用?设计时的冷凝温度对运行时的冷凝温度有何指导作用?4.运行时的蒸发温度取决于什么?跟取决因素的关系是什么?5.运行时的冷凝温度取决于什么?跟取决因素的关系是什么?望各位高手能指点迷津。先谢了。