高压开关柜应满足以下标准和规范: 名 称 代 号《3~35KV交流高压开关和控制设备》 GB3900《高压开关柜技术条件》 JB618《户内交流高压开关柜订货技术条件》 DL/T404《10~35KV户内高压真空断路器订货技术条件》 DL403《交流高压断路器订货技术条件》 DL402《3~35KV交流金属封闭开关设备》 GB3906《高压开关设备通用技术条件》 GB11022《交流高压断路器》 GB1984
名 称 代 号
《3~35KV交流高压开关和控制设备》 GB3900
《高压开关柜技术条件》 JB618
《户内交流高压开关柜订货技术条件》 DL/T404
《10~35KV户内高压真空断路器订货技术条件》 DL403
《交流高压断路器订货技术条件》 DL402
《3~35KV交流金属封闭开关设备》 GB3906
《高压开关设备通用技术条件》 GB11022
《交流高压断路器》 GB1984
《户内发电机断路器订货技术条件》 DL427
《交流高压隔离开关和接地开关》 GB1985
《电压互感器》 GB1207
《电流互感器》 GB1208
《高压开关柜闭锁装置技术条件》 SD318
《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB763
《高压输变电设备的绝缘配合》 GB311
《电工电子产品基本环境试验规程》 GB2421~2424
《交流高压电器动、热稳定试验方法》 GB2706
《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB50150
《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》 GBJ147
《电气装置安装工程施工及验收规范》 GBJ232
《电力工业部司局文件》 安全技[1994]41号文件
《交流无间隙金属氧化物避雷器》 GB11032
《高压支柱瓷绝缘子技术条件》 GB8287.1
《高压支柱瓷绝缘子尺寸与特性》 GB8287.2
《继电保护和安全自动装置技术规程》 G814285-93
《电力装置的电测量仪表装置设计规程》 SJD9-87
以及IEC298和IEC56
高压开关柜技术要求
设备运行条件
环境温度:-5℃~+40℃
月最大平均相对湿度:≤90%
海拔高度:﹤1000米
耐受地震能力:水平加速度0.2; 垂直加速度0.1;
本工程气候条件:海洋性气候、盐雾腐蚀
安装位置:户内
高压开关柜柜体总体要求
每台高压开关柜柜体正面均应有永久的铭牌标志,铭牌上应标有制造厂名称、设备出厂日期、编号、型号、额定参数、重量及其他重要数据。柜内主要元件(如真空断路器等)也应有永久的铭牌,标明制造厂名称、设备出厂日期、编号、型号、额定参数等。铭牌应字迹清晰,经久耐用。
柜身应当用敷铝锌或热镀锌钢板制造。钢板厚度应不小于2.5mm,电缆穿越部位应有封口措施。
高压开关柜技术参数
型式: 交流金属铠装封闭环网柜
额定电压: 12kV
额定频率: 50Hz
母线系统: 三相三线铜母线
主母线额定电流:1250A
绝缘水平:
冲击耐压 峰值 75kV
工频耐压 有效值42kV,1min
裸露带电部分空气净距 相间 不小于125mm
相对地 不小于125mm
辅助和控制回路工频耐压 不小于2kV,1min
复合绝缘 不小于 30mm
保护及测量装置 按二次文件和图纸装配微机保护装置
断路器状态:合闸、分闸和事故跳闸有不同的指示灯并设有跳、合闸按钮,
带电显示器:柜体前须装有三相式带电显示灯
柜内元件及参数:详见图纸
电缆连接方式:下进下出线方式
断路器基本参数;
(1) 断路器型式: 真空断路器
(2) 额定电压: 12kV
(3) 绝缘水平(相间、相对地、断路器断口间):
冲击耐压 峰值 75Kv
工频耐压 有效值 42kV,1min
(4) 额定电流: 630~1250A
(5) 额定开断电流: 31.5kA
(6) 额定关合电流: 80kA
(7) 热稳定电流: 31.5kA 4S
(8) 动稳定电流: 80kA
(9) 固有分闸时间: 不大于 60ms
全开断时间: 不大于 75ms
(10) 固有合闸时间: 不大于 75ms
(11) 电寿命:
额定短路开断电流下连续开断次数:不少于 50次
额定电流开断次数: 不少于 20000次
(12) 机械寿命: 不少于 20000次
(13) 合闸三相不同期性: 不大于 2ms
(14) 分闸三相不同期性: 不大于 2ms
(15) 额定操作循环: O-0.3s-CO-180s-CO(有重合闸)
O-180s-CO-180s-CO(无重合闸)
(16) 位置指示及计数器(应配备):
断路器分、合闸位置机械指示器
断路器分、合闸位置灯光指示器(合-红色、分-绿色)
断路器分、合闸次数计数器
弹簧储能状况指示器