压力注浆及双灰桩综合加固危房地基
压力注浆及双灰桩综合加固危房地基 施工技术 其综合服务楼,平面形状为“L”形,分甲、乙、丙3 部分:甲为2层和3层,乙为4层,丙为3层,为砖基础和钢筋混凝土条基。投入使用后由于管道渗漏等原因,建筑物产生不均匀沉降,墙体多处出现裂缝,甲向乙倾斜,并压裂墙体。丙开裂较为严重,经质检部门鉴定为危房。建设单位委托勘察,结果如下:①杂填土,层厚1.0~2.60m;②粉土,层厚约6.00m; ③粉土,层厚2.50m;④细砂,未穿透。地基持力层为②层粉土,具湿陷性,总湿陷量21.0~38.5cm. 1、地基加固方案 经过经济和技术分析比较,决定采用水泥注浆与双灰桩综合加固方案。在保证建筑物不产生过大附加变形的条件下,并在短期内产生地基加固效果,消除地基土的湿陷性,扼制建筑物继续开裂,使建筑物安全交付使用。 2、地基加固设计 (1)注浆设计 ①注浆孔布置:沿基础周边,外周边孔距1.0~1.2m,内侧孔距
压力注浆处理桩基质量事故的方法
一、前言 随着我省高层和超高层建筑物的大量兴建,大直径灌注桩因其具有承载力高、无挤土、无振动、能贴近已建建筑物施工、适应性强等优点,已在桩基工程中得到广泛应用。但是大直径灌注桩的质量事故时常发生严重影响了其承载力的发挥。近几年发展起来的桩端注浆处理桩基质量事故方法不仅可以提高大直径灌注桩承载力,而且当设计合理、施工得当时能确保其质量稳定可靠。 二、实现合理的桩端注浆条件 1、合理的注浆设计是实现注浆目的的前提 为使桩端注浆施工合理、有效,有必要对注浆目标的土岩特性、地下水条件、地下埋设物分布状况和周围环境进行详细调查和分析,并在分析相关资料基础上进行桩端注浆设计。桩端注浆设计主要包括浆液配比,浆液浓度、注浆率、注浆量和注浆压力等参数确定。 2、合理的注浆工艺是实现注浆目的保证 a、注浆管埋设 桩端注浆处理大直径灌注桩需在桩中心造一注浆孔直至桩端持力层一定深度,然后埋入注浆管至孔底,并封闭孔口一定范围注浆管与孔之间空隙。
铣平端传递全部柱身压力?
钢结构规范7.6.6规定受压柱端部为铣平端时,柱身最大压力直接由铣平端传递,连接焊缝应按最大压力的15%或最大剪力中的较大值进行抗剪计算.我理解的是满足端部铣平的情况下,焊缝完全不需要考虑柱压力,只需验算剪力.这个剪力为最大压力10%或者按Af/85(fy/235)^0.5计算的剪力(取其中较大的)即可。但是兰定筠考前复习题第三套第26题把柱竖向压力和水平向的剪力组合起来考虑角焊缝的计算。个人觉得似乎不妥。我看对焊缝强度应该不用考虑竖向压力,要不"端面铣平"这一条就毫无意义了。夏志斌、姚谏的《钢结构》一书中甚至提到了,在欧洲规范中,即使端面未铣平,也允许考虑部分的竖向力由柱端面直接传递。诸位以为然否? (原帖发在钢结构板块,没人回答,重新在这贴一次)