我们近日准备开始施工一个新工程,因场地狭小,需要做支护:基坑深5m,局部7m,放坡最大1:2.5。监理要求我们做土钉支护。请问雨季采用此种支护方法可以吗?
我们近日准备开始施工一个新工程,因场地狭小,需要做支护:基坑深5m,局部7m,放坡最大1:2.5。监理要求我们做土钉支护。请问雨季采用此种支护方法可以吗?
2楼
你所说的基坑支护采用的方式问题,从你提供的条件看,我无法发表用土钉支护行或者不行!基坑支护的型式,要根据工程场地地基土的现状确定:表层土、7米以上甚至是10米以上的土质、工程的地基型式(桩基还是天然地基)、基础型式、地下水水位及其流动性、周围建筑物、道路(重要性)等等?都是基坑支护必须综合考虑的因素。我认为,基坑支护的型式,最好要求建设单位找有设计经验的设计人员(专业)根据现场情况设计。我认为监理人员的“要求”,只能把它当作是一个建议而已,不能作为你施工的依据,因为你在工程中发生的一切费用都要建设单位认可才行。不然你付出的费用,就很可能拿不到哟。
回复
3楼
楼上的说的很好,基坑支护与多种因素有关,需不需要支护并不是监理说了算。
从你所讲你的基坑能按1:2.5放坡,场地并不狭小。1:2.5放坡,5m深的坑就是在淤泥里,经过计算也应该通的过。不过基坑支护还是应该请有岩土工程支护资质的单位进行支护设计。
回复
4楼
黏土的抗剪能力及其与土钉之间的界面粘结能力与含水量有很大的关系,泡水后,土钉抗拔力会急剧降低,同时,如果施工时土体渗水严重,就很难喷设面层混凝土,因为你说的是雨季施工,那么这两点在设计时必须考虑,设置土钉墙内部排水系统,做好地表防渗。以上是我的拙见。
回复
5楼
单从施工工艺讲,雨季采用此种支护方法是可行的,当然要做好电机防水。喷设面层混凝土难度大,可以改为抹水泥砂浆,效果一样。
回复
6楼
1:2.5的坡度都小于30度了,人都可能从坡顶跑到坡底去,还用支护吗
回复
7楼
对啊?
这种情况好象不需要支护了嘛.真要支护了就没有必要放那么大的坡了嘛.
回复