某工程土钉墙设计计算书
土钉墙设计计算书 本计算依据《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)。 1.地质勘探数据如下: ——————————————————————————————————————————— 序号 h(m) (kN/m3) C(kPa) (°) 极限摩阻(kPa) 计算方法 土类型 1 4.00 10.00 4.00 10.00 18.0 水土分算 填土 2 7.40 15.70 15.00 20.00 48.0 水土分算 填土 ——————————————————————————————————————————— 表中:h为土层厚度(m), 为土重度(kN/m3),C为内聚力(kPa), 为内摩擦角(°)。 基坑外侧水标高-13.00m,基坑内侧水标高-9.00m。 2.基本计算参数: 地面标高0.00m,基坑坑底标高-6.00m。 3.地面超载: —————————————————————————————————————
【求助】土钉墙设计中的几个问题
我在使用理正软件的土钉墙进行深基坑维护设计中间,碰到几个问题,非常莫名,特来请教诸位1.无论验算还是设计,我在交互界面中,总是无法修改配筋,比如id16,我修改成id20,结果软件又给我改成16了。2.在地下水位一下的土层浮重度地勘报告并未给出,我怎么取值啊?3.土钉赶紧级别hrb235 hrb335 hrb400分别代表什么意思?4.土钉增加步长是什么意思?特地附上计算书,请诸位大牛指点其中的问题,我总觉得下面的基层土钉太短了。[ 基本参数 ]所依据的规程或方法:《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-99基坑深度: 10.800(m)基坑内地下水深度: 15.000(m)基坑外地下水深度: 15.000(m)基坑侧壁重要性系数: 1.000土钉荷载分项系数: 1.250土钉抗拉抗力分项系数: 1.300整体滑动分项系数: 1.300[ 坡线参数 ]坡线段数 1序号
土钉墙设计理论探讨与讨论,2001
本文对基坑护壁采用土钉墙或喷锚支护的传统设计提出怀疑。所怀疑的不是朗肯土压力分布规律,而是这种计算与基坑稳定初始条件不符。土钉或喷锚不是支挡结构,而是与土组成共同承载结构—“钢筋土”结构。 基坑在开挖过程中土体发生应力重新分布,引起周边土体变形。此时土钉或锚杆限制土体变形,产生相互作用。基于这样一个物理力学过程,本文提出用弹性力学来分析土钉墙的受力状态。将土钉墙视为承受土压力的结构,在土压力作用下求出墙内各点应力表达式,根据应力分布规律来设计土钉或锚杆参数及其布置。 基于前人的研究结果,把问题归结到加筋挡土墙或混凝土重力坝力学模型,计算时可以把它作为一个平面变形问题来考虑。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-6-12 16:02 编辑 ]