某基坑工程边坡支护土钉墙支护结构施工图 (点击文字跳转资料)
某基坑工程边坡支护土钉墙支护结构施工图
(点击文字跳转资料)
一、工程材料
1、土钉墙面板喷射混凝土:C20,土钉错固体强度:M10。
2、注浆浆流配比要求;土钉采用水灰比0.5、重量比为:水泥:细砂=1:了的水泥砂浆。
3.钢筋:采用1、11级钢筋 材质分别符合现行国家标准《钢筋混凝土用热乳光圆钢筋》(GB1499.1-2008)及《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB1499-1998)。
4、焊条:焊接熔敷金属的化学成分和力学性能应满足(GB/T5117-1995)和(GB/T5118-1995)的规定。
二、基坑支护结构设计
1、设计所采用的现范和依据
(1)、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)、《湿陷性黄土地区建筑基坑安全技术规程》(G1167-2009)、《建筑基坑工程监测技术规范》(CB50479-2009),甲方提供的有关资料(岩土工程勘察报告、总平面图)。
2、基坑侧壁安全等级及荷载计算
{1)、基坑侧壁安全等级为二级、工程重要性系数按1.00取值。(2)、永久荷载标准值:
1)、结构自重:钢筋混凝土自重按25kN/m3;2)、土压力:按朗肯土压力公式计算,
(3),可变荷载标准值:护坡地面荷载按30kPg。了、结构设计
基坑全部采用土钉墙,土钉左右间距为1.50m,梅花型布置。
三、施工方法、旅工注意事项和主要技术措施
1、本工程采用明挖法施工,每层开挖深度应严格按照支护施工面要求以及确保安全,遵循”分层开挖,分层支护”的原则,每层开挖深度不大于1.5m。
2、土钉成孔采用人工洛阳铲,咸孔过程严禁加水。3,注浆采用常压注浆。
4 沿土钉轴线方向每喝20m应按设计要求设置定位支架 以保证钢筋居中,
5、坡面采用钢筋网混凝土护面,钢筋网片的搭接长度不小于300mm,面层混凝土强度为c20,喷射厚度为80mm。坡面分别布置一道水平和斜拉加强筋。
推荐资料(点击文字跳转):
6.8m高基坑土钉墙支护结构施工图
某工程复合土钉墙基坑支护建筑图
知识点:土钉墙施工设计、基坑工程