关于放坡+锚杆与复合土钉墙的计算模型问题
是这样的,有个设计,采用的放坡+锚杆的形式,审图的专家提了如下的问题: 1、““放坡+锚杆”———不明确,力学模型亦不明确。在土钉墙中加锚杆,锚杆的作用起减小边线及加强稳定性, 现没有土钉仅有锚杆,算不出锚杆的内力及长度,如按锚杆挡墙则应按锚杆墙计算。” 2、“需明确”放坡+锚杆“支护结构类型计算模型用土钉墙不妥” 后来设计院把审图前的只有锚杆的“放坡+锚杆”改为 “复合土钉墙计算模型”(有土钉也有锚杆) 请教几个问题: 1、放坡+锚杆这样的情况应该用什么计算模型? 2、专家说“没有土钉仅有锚杆,为什么算不出锚杆的内力及长度”? 本人新手,诚恳求教。。
土层锚杆及土钉墙支护工程质量控制要点1
1.工程概况:略2.土层锚杆支护工程管理2.1锚杆(索)设计 (1)锚杆水平间距2.8m.锚杆自由段长度不宜小于10m并应超过潜在滑裂面1.5m。 (2)土层锚杆锚固段长度不宜小于8m。 (3)锚杆锚体下料长度应为锚杆自由段、锚固段及外露长度之和,外露长度需要满足台座、腰梁尺寸及张拉作业要求。 (4)锚杆(索)采用3-7ф5钢绞线。2.2锚杆布置 (1)锚杆共5排。顶部锚杆(索)据自然地面2.5m,其它依次为3.0m、3.0m、2.5m、3.0m。水平间距不宜小于2.8m。 (2)锚杆锚固体上覆土层厚度不宜小于8.0m。 (3)锚杆倾斜角宜为15o-25o,且不应大于45o。 2.3施工准备阶段 (1)施工所用的钻孔机具必须满足土层锚杆钻孔的要求。坚硬黏性土和不易塌孔的土层宜选用地质钻机、螺旋钻机或土锚专用钻机;饱和黏性土与易塌孔的土层宜选用带护壁套管的土锚专用钻机。 (2)施工前,要认真检查原材料型号、品种、规格及锚杆各部件的质量,并检查原材料的主要技术性
复合土钉墙组合支护系统
随着我国经济的不断发展,城市建设日新月异,城市化规模不断扩大。越来越多的高层建筑、地下商场、地下停车场、桥涵隧道等在规划和兴建中,产生了大量的基坑工程。基坑工程是指建筑物或构筑物的地下部分,施工时,需要挖开一定的地面,进行施工降水和周边围挡,同时要对周边一定范围内的建筑物、道路和地下管线等进行监测和维护,以确保正常、安全施工的综合性工程。目前,我国基坑支护方法有很多,土钉支护技术是20世纪70年代发展起来的一种技术。与其它支护技术相比,具有材料用量小、施工进度快、设备轻便,操作方法简单等优点。20世纪80年代引入我国以来,发展迅速,已经成为国内最广泛被使用的支护方式之一。在基坑土钉技术规范及深圳市建筑深基坑支护技术规范中明确规定:当支护变形须严格限制且在不良土中施工时,应联合其它支护形式形成复合支护结构;深圳地区土钉墙支护基坑开挖深度限制在5~12m范围内。由于单一的土钉支护适用范围有限,以土钉支护技术为主,辅以其他补强措施来保持和提高土坡的稳定性的复合土钉墙支护技术出现并不断发展。近年来,复合土钉墙在我国软土地区基坑支护中进行实践,它的适用范围更宽、应用