精华汇总
钢制烟囱
更多
钢制水箱
钢制暖气片
钢制电缆桥架
钢制管件
钢制楼梯制作
成品钢制楼梯
钢制楼梯踏步
室内钢制楼梯
室外钢制楼梯
钢制旋转楼梯
钢制楼梯设计
旋转钢制楼梯
烟囱图集
砌砖烟囱
砖混烟囱
烟囱设计
烟囱的设计
烟囱设备
烟囱效应
烟囱美化
烟囱维修
烟囱拆除
烟囱图片
烟囱防腐
烟囱施工
#
钢制烟囱
#
300
钢制烟囱专题,为您提供钢制烟囱相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢制烟囱相关的专业交流讨论,更多钢制烟囱相关内容请访问
土木在线论坛
!
求助 钢制烟囱接地问题
请问各位,我这里有一个钢制烟囱高15m,安装在钢结构厂房旁边,是否可以将烟囱的避雷下引线与钢结构厂房的立柱焊接,作为烟囱的避雷。我问过很多安装公司,大家都是这么做的,可规范里介绍的很笼统,谁有这方面的资料呀。谢谢
这样生产玻璃制品的公司能用钢制烟囱吗?
有一涉外项目,业主主要用火焰窑生产玻璃制品,产量是25吨/天,由于工期和地域条件限制,混凝土烟囱建筑受限,设计方准备搞钢制烟囱代替,请有经验的土建专家(对烟囱有研究的工程师)来讲讲,这样能否行得通?谢谢!附现场设计草图(平面)示意如下:
NBT 42045-2015 余热锅炉用钢制烟囱技术条件
NBT 42045-2015 余热锅炉用钢制烟囱技术条件
关于金属烟囱防雷的疑问?
有个问题请教高手指点 我做了一个40米的金属烟囱,防雷是否还要做避雷针?烟囱可以直接做下引线么?那里能查找到相关得规范?
请教关于烟囱计算的问题
各位兄弟请教一下,正在做一个120m烟囱,现有几个问题1.烟囱底部有一烟道,洞口7x5.2上部圆弧1.75,如何考虑筒壁削弱,风压0.6,8度0.2g2.钢筋按径向,环向配置,基础R2处的钢筋按手册计算后,应锚入R2以内多少。3.烟囱图集中基础底板下部加强筋如何考虑,如R3较大,是否仍可按图集设置3.4x3.4钢筋网,还是应该加长此钢筋望不吝指教,多谢。
7500x7500排气烟囱的问题
今天看了一建筑物(构筑物)7500x7500 高度11层x5600 总高56000 框剪结构 设计人用satwe 计算 本人认为 此为构筑物 且高宽比超限 不能用satwe计算 请问大家,应该如何设计
请问关于烟囱荷载组合的问题!
在设计烟囱时,我只考虑了重力、地震和风荷载,这样算出来了重力G,风荷剪力QW,地震剪力QE;风弯矩MW,地震弯矩ME;风附加弯矩MiW和地震附加弯矩MiE;请问我想算基础承载力和其配筋时,想知道其标准组合和设计组合。请问这应该怎样组合,系数怎么取。 (规范上感觉看不明白)
JBT4731-2005钢制卧式容器
求助,怎样可以让我们的烟囱不冒烟
我们工厂排放的烟气经过布袋除尘器后基本上就是水蒸气虽然和附近的居民解释过无数次了(早晚烟囱背光的时候远看是灰色)但是他们看到我们的烟囱一直在冒烟就是觉得不爽总是找我们的麻烦请教一下有没有什么方法可以在让烟气外排的时候看不到的注:我们工厂的烟囱上面20米都是玻璃钢的,受不了太高的高温
烟囱无井架液压双滑工法
烟囱无井架液压双滑工法