关于金属烟囱防雷的疑问?
liulrp
liulrp Lv.2
2009年01月21日 10:06:17
来自于防雷减灾
只看楼主

有个问题请教高手指点 我做了一个40米的金属烟囱,防雷是否还要做避雷针?烟囱可以直接做下引线么?那里能查找到相关得规范?

有个问题请教高手指点
我做了一个40米的金属烟囱,防雷是否还要做避雷针?烟囱可以直接做下引线么?那里能查找到相关得规范?
yht88
2009年01月21日 15:06:20
2楼
40米的金属烟囱,我认为可以利用金属烟囱本身做为避雷带,金属烟囱做引下线.
回复
lhjun150212
2009年01月23日 08:48:53
3楼
具体要求见《建筑物防雷设计规范》GB50057-94
第3.4.6条 砖烟囱、钢筋混凝土烟囱,宜在烟囱上装设避雷针或避雷环保护。金属烟囱应作为接闪器和引下线。
回复
混在电气
2009年01月29日 12:34:11
4楼
只要厚度够了我认为就可以用。
回复

相关推荐

APP内打开