精华汇总
室外雨水管道
更多
雨水管道坡度
雨水管道规范
排雨水管道
雨水管道铺设
雨水管道改造
雨水管道直径
污雨水管道
雨水管道系统
小区雨水管道
雨水管道基础
雨水管道验收
虹吸雨水管道
雨水管道规划
雨水管道支架
雨水管道布置
雨水管
雨水管道检查井
雨水管道设计流量
雨水管道最小坡度
雨水管道闭水试验
雨水管道施工步骤
雨水管道验收规范
雨水管道施工工序
雨水管道埋深
埋地矩形雨水管道
雨水管道坡度要求
雨水管道图
#
室外雨水管道
#
300
室外雨水管道专题,为您提供室外雨水管道相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与室外雨水管道相关的专业交流讨论,更多室外雨水管道相关内容请访问
土木在线论坛
!
关于室外雨水管道标注的问题,请教。
为什么我室外的雨水管道,在标注的时候只显示管径DN300,如何才能标成DN300 L=30 I=0.003 ,我已经把天正设置中的室外设置,标注样式改了,还是不行,请教,谢谢。
天正计算室外雨水管道误差问题
各位大侠,我在使用天正6.0计算室外雨水管道时发现计算时有误差,小于1000的管道误差小些,大于1000的管道误差很大。雨水的设计流量不就是暴雨强度q*面积*径流系数吗?但是看下面的表格,最后一个计算出来的设计流量根据公式是408L/s,可是天正自动计算的是537L/s。这个误差也太大了吧?哪位好心人帮我看一下,是天正计算的问题,还是我计算的不对
小区室外雨水管道计算不详之处
我按照公式算出 3个节点的流量都差不多是40L/S, 查了下水力计算表,差不多都是DN300, 我分了3个节点,这段雨水管管长有80米,但是管径都是300是不是我算错了,不是应该随着长度的增加管径应该逐渐变大的吗?求各位大虾解释下。
请教:室外污水及雨水管道的接口问题
各位大虾:我请教几个关于室外排水管道的问题:1、混凝土管及钢筋混凝土管管口形状有承插口、平口、圆弧口、企口等,这几种管口形状的管子他们有什么区别?各适用于什么场合?怎么选用?2、承插接头和抹带接头各适合于什么场合?有什么区别?谢谢!!!!!
8.5室外雨水管道水力计算有问题
一作水力计算就CAD就崩掉了,目前这个问题已提给天正公司技术人员,望近快解决。我的CAD平台是2007-2012都试过。只要有支管,天正就死掉,不知道有没有人遇见过和我一样的问题
浅埋雨水管道该如何选材
因工厂现有地面为坑,甲方不愿意回填太多土,新修管道与原有管道的连接,在采用千分之一坡度的情况下,起始端覆土深度只有400mm,管径为DN300。这样的管道若是采用钢管,能保证抗压,但是使用年限较低,若采用塑料管,若再加套管成本太高。有新型材料pe钢带增强螺旋波纹管,这个有高人用过没?给点指点。。。
关于高层雨水管道材料问题
我们这有个民用建筑,33层,属于高层了吧,但是雨水管道用的都是PVC雨水管,壁厚2.5mm,大家觉得这样可行吗。下面是个人意见大家不要喷我,不知道分析的对不对。33层高相当于有100米高了,如果发生了堵塞就会满管现象形成压力流,最下面几层承受压强尤其一层,根据压强公式得出最下面一层将承受10mpa的压强也就是100公斤的压力,普通排水管承受压力也就3到6公斤差不多了,这样不会有危险了吗。而且雨水管道施工后也需要做灌水试验,水一直要弄到雨水斗那么高,那么这试验如果做的话也是假的了。大家怎么看。
关于雨水管道的 坡度问题
各位水友:小弟是刚入行不久的新人,最近作个工程时碰到个问题:为某一小区布置雨水管道,沿着小区道路布置雨水管道,小区地势比较陡峭,小区道路的 坡度为5%,这样布置雨水管道时满费劲,是按照道路坡度呢还是设置跌水井为好??还有个问题,就是雨水管道的 不同管径的最大坡度是否有呢?那又为多少?麻烦高手赐教!!!谢谢!!!!急
关于雨水管道最小覆土问题
各位同仁,我最近做了一个厂子的外部管网设计,在设计雨水管道时,我设计的覆土厚度大多为700,我认为这是符合规范要求的。可现在施工中出现了问题,就是道路没有修筑,雨水管道覆土只有不到300,车子无法上去碾压,请问:覆土厚度的定义究竟是什么?是到路面的距离么?这种问题该如何解决?
钢塑雨水管道的连接问题
请问雨水管道采用钢塑管时,是否应采用45`的三通和弯头?对雨水管的要求,哪个规范上说的更详细一些?还有雨水斗与钢塑管连接处,如果连接?丝接?法兰?还是焊接?
点击加载更多
APP内打开