浅埋雨水管道该如何选材
fei31
fei31 Lv.2
2013年11月18日 15:54:49
只看楼主

因工厂现有地面为坑,甲方不愿意回填太多土,新修管道与原有管道的连接,在采用千分之一坡度的情况下,起始端覆土深度只有400mm,管径为DN300。这样的管道若是采用钢管,能保证抗压,但是使用年限较低,若采用塑料管,若再加套管成本太高。有新型材料pe钢带增强螺旋波纹管,这个有高人用过没?给点指点。。。

2013年11月18日 17:00:29
2楼
看是在哪种地面下呢 如果绿地也可接受
回复
liu8661497
2013年11月19日 08:01:40
3楼
400左右的附土还是可以的,用PE双臂波纹管N8系列的,过路的时候采用钢带PE波纹管应该也没有什么问题,主要是考虑施工工艺的时候,回填的材料一定要严格按照标准图集的要求做。问题不大的。
回复
fei31
2013年11月19日 14:17:35
4楼
liu8661497 发表于 2013-11-19 08:01 400左右的附土还是可以的,用PE双臂波纹管N8系列的,过路的时候采用钢带PE波纹管应该也没有什么问题,主要是 …加钢套管是不是也行?不过套管使用年限能达到50年吗?除锈后刷沥青漆是不是不行呢
回复
fei31
2013年11月19日 14:18:26
5楼
yibasiba 发表于 2013-11-18 17:00 看是在哪种地面下呢 如果绿地也可接受部分在绿地,还有一部分是硬化路面,只不过是行走的,不过车,应该也可以。就是过车要过50吨的车,但是管道在路边,心里有点没底
回复
在水一方oo
2013年11月22日 15:48:25
6楼
d300,0.001的坡度有点小,规范上推荐的是塑料管0.002,其他管0.003。
管道在绿地影响不大,在路面的话,还可能过50t的车,管道覆土达不到0.6m是不安全的。
建议硬化路面上覆土不足的地方混凝土满包。