小区室外雨水管道计算不详之处
mkf516
mkf516 Lv.2
2008年04月29日 13:29:21
只看楼主

我按照公式算出 3个节点的流量都差不多是40L/S, 查了下水力计算表,差不多都是DN300, 我分了3个节点,这段雨水管管长有80米,但是管径都是300是不是我算错了,不是应该随着长度的增加管径应该逐渐变大的吗?求各位大虾解释下。

我按照公式算出 3个节点的流量都差不多是40L/S, 查了下水力计算表,差不多都是DN300, 我分了3个节点,这段雨水管管长有80米,但是管径都是300是不是我算错了,不是应该随着长度的增加管径应该逐渐变大的吗?求各位大虾解释下。
免费打赏
yangkai666
2008年04月29日 14:24:09
2楼
算错了,你好像是对节点流量的概念不是很清晰啊
回复
fastweb
2008年04月29日 21:51:59
3楼
....
你怎么算的?
回复
鸿业gps
2008年04月30日 08:40:23
4楼
到这个坛子的鸿业分论坛下载一个室外给排水软件,用软件计算帮助你理解这些概念
回复
mkf516
2008年05月08日 14:27:59
5楼

大虾,节点流量的定义是什么啊 我以前都是估算的?
回复
mkf516
2008年05月08日 14:35:01
6楼

大虾,给我详细解释好么?我觉得先划分汇水面积,然后根据这段的汇水面积算出流量?每段都分开划分。
回复
wqx917
2009年09月23日 09:15:28
7楼
高手们多给点建议吧!在线等着呢