跨松林路连续梁预压方案
跨松林路连续梁预压方案一、工程简介跨松林路32m+48m+32m连续梁采用Φ48*3.5mm碗扣支架现浇,连续梁翼缘板范围内立杆横向间距为90cm,腹板范围内立杆横向间距为30cm,底板范围内立杆横向间距为60cm,立杆纵向间距均为60cm;跨越松林路处采用双门洞工字钢跨越,支柱采用碗口件搭设,碗口件纵横向间距30cm,竖向步距120cm,工字钢与松林路正交正做,工字钢与线路平行,工字钢跨度为6.2m,间距0.3m~0.9m,共设44根。二、预压方案1、人员组织: 主要负责人 王建斌、高雨(协调组织施工现场作业) 技术主管 谢国权(测量、放样、预压技术指导监督) 领工员 汪顺华、李元明(落实交底、协调机械人员) 作业队负责人 梁月清(组织施工人员配合预压作业)2、预压范围:经开区特大桥48m连续梁跨松林路门架工字钢顶底模范围内及墩身前后5m范围内支架(见附图)。3、预压荷载材料:混凝土预制块,预制块尺寸1.3m*1m*0.65m。4、预压施工顺序: ①、现场技术主管根