2楼
因为存在高差的话不是连续梁 所以点交接 按简支梁考虑吧
回复
3楼
如果不点铰接,建模的计算结果和实际的不符的,按连续梁计算的
回复
4楼
不得随便点铰,有高差连接也是刚性的,由构造保证才对
回复
5楼
个人理解:如果是框架梁,由于梁端有柱支撑,可以不点铰接,因为柱可以承担梁端的弯矩,但若柱截面偏小的话,还是点铰接较好。如果是次梁,梁端点交接较好,否则会传给主梁较大的扭矩,主梁可能难以承担,但若主梁截面很大,次梁的端部也可以不点铰接。实际上就是要考虑梁端弯矩由谁来承担。点铰接的好处是次梁的下筋会配足,比较安全。
回复
6楼
lurry5359 发表于 2015-8-5 15:37 个人理解:如果是框架梁,由于梁端有柱支撑,可以不点铰接,因为柱可以承担梁端的弯矩,但若柱截面偏小的话 …愚昧,传递弯矩的是刚度,与点不点铰有屁的关系
回复
7楼
可以不点铰,梁高差应反应到模型中
回复
8楼
能保证梁纵筋的可靠锚固就可以不点铰接
回复
11楼
jszxwsw 发表于 2015-8-6 06:13 愚昧,传递弯矩的是刚度,与点不点铰有屁的关系真的愚昧
回复