现浇连续梁钢管支架的计算及施工
现浇连续梁钢管支架的计算及施工 扣件式钢管脚手架工程是桥梁连续梁施工中常用的且十分重要的临时设施,这项工作的优劣将直接影响工程的质量、安全、速度、效率等。扣件式钢管支架安装,拆卸比较方便,在荷载作用下稳定性较好。现以2005年合肥当涂路现浇连续刚构扣件式钢管支架的计算施工为例,浅述一下我们的应用。 一、工程概述 该桥孔跨布置为:1-8m框架+(20.3+2×17.8+20.3)m连续刚架,梁宽7m,梁厚1m,本桥现浇梁支架采用普通钢管脚手架,350工字钢梁做门洞梁,适用于跨度6m的门洞搭设,以满足既有当涂路交通的正常运营。 二、满堂脚手架的布置 该桥陆地上除门洞外其余梁体浇筑施工均采用满堂支架。支架材料为普通钢管脚手架,支架基础必须经碾压并硬化达到要求后,再搭设支架。地面进行硬化方法为:场地平整后用压路机压实,先铺10㎝碎石垫层,后铺C15砼15㎝(软弱地段换填垫片石和灰土)。支架间距顺桥向0.6m,横桥向0.6m,步长120cm.采用普通脚手钢管满堂支架,间距6
现浇连续梁因桥墩偏距影响的高程计算
本帖最后由 alexanderxl 于 2013-12-15 11:14 编辑 本人正在负责几联现浇连续箱梁施工技术,为单箱双室箱梁截面,梁底为二次抛物线的变截面箱梁,每联跨径为(35+50+35)m,箱梁顶宽为10.5m,底宽为6.5m,设有单向横坡,与墩顶盖梁横坡一致,如第一联第1、4号墩盖梁横坡为2%,第2、3#墩盖梁横坡为3%。第一联各墩偏距(道路设计中线与桥梁中线距离)如下:第1、2#墩偏距为25cm,第3#墩偏距为0,第4#墩偏距为20cm。设计资料上提供了每个墩顶梁缝处道路设计中线标高,为计算箱梁每个截面顶、底标高,需利用偏距和横坡来计算梁顶、底的标高。请问墩与墩之间的梁段截面的偏距和横坡是怎么过渡计算的?是否都是采用直线内插法计算?急盼各位大神赐教!!