现浇连续梁裂缝的问题我们施工的桥刚浇了一联,3跨75米,分上下2次浇筑,施工缝在箱梁与上顶板连接处,浇完下部后没发现问题。浇完上部顶板后,顶板出现横向裂缝,裂缝在中间50米范围内,间隔2--3米,大部分横向贯通、上下裂透,裂缝发展到第一次浇筑的下部箱梁为止。求教裂缝原因及处理办法。
现浇连续梁裂缝的问题
我们施工的桥刚浇了一联,3跨75米,分上下2次浇筑,施工缝在箱梁与上顶板连接处,浇完下部后没发现问题。浇完上部顶板后,顶板出现横向裂缝,裂缝在中间50米范围内,间隔2--3米,大部分横向贯通、上下裂透,裂缝发展到第一次浇筑的下部箱梁为止。
求教裂缝原因及处理办法。
2楼
C50的混凝土,养护很及时,请教原因及处理办法。
回复
3楼
浇筑时天气气温33-25,满堂支架,下垫槽钢,混凝土硬化,地基没问题,预压按要求做的,
第一次干桥,图纸不敢马虎,都按要求做的。请几个专家分析了一下,有以下几个意见:裂缝主要由混凝土收缩引起。
原因是1.强度上的快;2.混凝土配比不太合适;3.要加缓凝剂,初凝时间控制在15小时左右。
施工时可留后浇带。
欢迎大家发表意见
回复
4楼
很普遍的一个难题
回复
5楼
欢迎有经验的老师给予指导。
回复
6楼
是不是第一次浇注混凝土时没有及时清理混凝土的表面,在第二次浇注和以前的混凝土没有较好的连接呢
回复