暗梁的应用及主要设计要点
1、以下情况可能用到暗梁:1)异形板转折处,在板内加一暗梁(梁高为板厚),将板分成规则的两块板;2)剪力墙筏板在地下室门洞口处加的暗梁(梁宽为墙宽,梁高为筏板厚);3)用于框架柱间不允许设梁或剪力墙转角窗部位,拉通框架,使结构体系尽量合理;4)板上有墙,而建筑不允许板下漏梁(或上翻梁),设置暗梁。2、暗梁的高度一般同板厚,梁宽可取2倍的板厚,宽最好大于250。有的地方建议板厚要厚最好大于120,至于板面负筋在这种情况下建议拉通。 还有的地方,认为暗梁梁高在跨度的1/17~1/22,板也得跟着做厚了,一般是150mm。1.暗梁不是真正意义上的梁,只是一种构造措施,亦可理解为现浇板中的加强带。2.暗梁的截面高度一般同板厚,宽度可据实际需要定。3.暗梁可以不设箍筋,不需考虑抗剪。4.暗梁上不需设负弯筋,因为暗梁的刚度对现浇板来说起不到支座的作用。5.pkpm建模是不应输入,即使输入,计
『现浇板暗梁问题汇总』
看到许多贴子提到暗梁,有很多人不是很了解,在此对这一类问题进行汇总,请高手集中解答!还有不了解的地方,请跟贴提问!1.暗梁到底是不是梁?或者它是什么东东?2.暗梁的截面怎么考虑呢?截面高度,宽度怎么取?3.暗梁时,要不要加箍筋?4.暗梁上设置负弯距钢筋吗?为什么?5.在pkpm里面建模时,要不要输入? 6.暗梁的挠度怎么考虑呢?如果按普通梁来计算,应该是不满足的,还有裂缝问题? 7.暗梁有什么需要注意的构造措施? 8.暗梁在施工时应该注意什么? 9.暗梁计算时,按简之还是固端? 10.暗梁和扁梁有什么不同? 11.加设暗梁后板的配筋怎么变化? 12.现在在实际施工中,在转角窗处增加了暗梁可不知道是什么原因还是要出现裂缝?