各种规范对剪力墙暗梁的要求
运气联盟
2022年12月14日 11:59:13
只看楼主

【混凝土规范对剪力墙暗梁的要求】 第11.7.17条 框架-剪力墙结构中的剪力墙应符合下列构造要求: 1 剪力墙周边应设置端柱和梁作为边框,端柱截面尺寸宜与同层框架柱相同,且应满足框架柱的要求;当墙周边仅有柱而无梁时,应设置暗梁,其高度可取2倍墙厚; 2 剪力墙开洞时,应在洞口两侧配置边缘构件,且洞口上、下边缘宜配置构造纵向钢筋。 【抗震规范对剪力墙暗梁的要求】 6.5.1(框剪结构) 抗震墙的厚度不应小于160mm且不应小于层高的1/20,底部加强部位的抗震墙厚度不应小于200mm且不应小于层高的1/16,抗震墙的周边应设置梁(或暗梁)和端柱组成的边框;端柱截面宜与同层框架柱相同,并应满足本章第6.3节对框架柱的要求;抗震墙底部加强部位的端柱和紧靠抗震墙洞口的端柱宜按柱箍筋加密区的要求沿全高加密箍筋。

【混凝土规范对剪力墙暗梁的要求】


第11.7.17条 框架-剪力墙结构中的剪力墙应符合下列构造要求:


1 剪力墙周边应设置端柱和梁作为边框,端柱截面尺寸宜与同层框架柱相同,且应满足框架柱的要求;当墙周边仅有柱而无梁时,应设置暗梁,其高度可取2倍墙厚;


2 剪力墙开洞时,应在洞口两侧配置边缘构件,且洞口上、下边缘宜配置构造纵向钢筋。


【抗震规范对剪力墙暗梁的要求】


6.5.1(框剪结构) 抗震墙的厚度不应小于160mm且不应小于层高的1/20,底部加强部位的抗震墙厚度不应小于200mm且不应小于层高的1/16,抗震墙的周边应设置梁(或暗梁)和端柱组成的边框;端柱截面宜与同层框架柱相同,并应满足本章第6.3节对框架柱的要求;抗震墙底部加强部位的端柱和紧靠抗震墙洞口的端柱宜按柱箍筋加密区的要求沿全高加密箍筋。


7.5.5 底部的钢筋混凝土抗震墙,其截面和构造应符合下列要求:


1 抗震墙周边应设置梁(或暗梁)和边框柱(或框架柱)组成的边框;边框梁的截面宽度不宜小于墙板厚度的1.5倍,截面高度不宜小于墙板厚度的2.5倍;边框柱的截面高度不宜小于墙板厚度的2倍。


【高规对剪力墙暗梁的要求】


8.2.2.4与剪力墙重合的框架梁可保留,亦可做成宽度与墙厚相同的暗梁,暗梁截面高度可取墙厚的2倍或与该片框架梁截面等高,暗梁的配筋可按构造配置且应符合一般框架梁相应抗震等级的最小配筋要求;(05SG109-3《民用建筑工程设计常见问题及图示》规定:带边框的剪力墙,应保留框架柱,位于楼曾标高处的框架梁也应保留(或做暗梁);剪力墙宜按工字形设计,其端部的纵向受力钢筋应配置在边框柱截面内,边框柱截面宜与该榀框架其他柱的截面相同,边框柱应符合有关框架柱的构造规定:剪力墙底部加强部位的边框柱的箍筋宜沿全高加密,当带边框剪力墙的洞口紧临边框柱时,边框柱的箍筋宜全高加密)


因此,一字型普通剪力墙,最好加边框,楼层处加暗梁。抗规6.5.1的要求。而剪力墙结构楼面 处加暗梁却是许多院构造的做法,但不管加与否,剪力墙顶却必须设置暗梁的。


【以下情况可能用到暗梁】


1)异形板转折处,在板内加一暗梁(梁高为板厚),将板分成规则的两块板;


2)剪力墙筏板在地下室门洞口处加的暗梁(梁宽为墙宽,梁高为筏板厚);


3)用于框架柱间不允许设梁或剪力墙转角窗部位,拉通框架,使结构体系尽量合理;


4)板上有墙,而建筑不允许板下漏梁(或上翻梁),设置暗梁。


【暗梁的高度】


一般同板厚,梁宽可取2倍的板厚,宽最好大于250。有的地方建议板厚要厚最好大于120,至于板面负筋在这种情况下建议拉通。还有的地方,认为暗梁梁高在跨度的1/17~1/22,板也得跟着做厚了,一般是150mm。


【昨天部分暗梁问题的讨论】


1.暗梁不是真正意义上的梁,只是一种构造措施,亦可理解为现浇板中的加强带。


2.暗梁的截面高度一般同板厚,宽度可据实际需要定。


3.暗梁可以不设箍筋,不需考虑抗剪。


4.暗梁上不需设负弯筋,因为暗梁的刚度对现浇板来说起不到支座的作用。


5.pkpm建模是不应输入,即使输入,计算亦不能满足要求,结构受力途径存在问题,结构不安全。


6.暗梁不需考虑挠度,板满足就可以。


7.暗梁设计时应注意钢筋直径不应超16,宜上下等量配筋,根据实际情况确定梁的宽度。


8.暗梁施工时无特殊要求。


(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)

知识点: 各种规范对剪力墙暗梁的要求

相关推荐:

各种规范对剪力墙暗梁的要求.rar



免费打赏

相关推荐

APP内打开