双柱联合基础暗梁要设置吗
涛涛不绝
2016年08月05日 09:49:46
只看楼主

双柱联合基础暗梁要设置吗?

双柱联合基础暗梁要设置吗?
QQ截图20160805094733.png IMG_20160805_094830.jpg

QQ截图20160805094733.png


IMG_20160805_094830.jpg

免费打赏
迟来的喜悦
2016年08月05日 10:04:33
2楼
两柱距离不大(2.1米),两端外挑不小(1.2米,1.4米,1.5米),粗略算一下,基础顶面未出现负弯矩,但基础顶面配一些构造负弯矩钢筋还是可以的(其实没用),但审图时好过。
回复
涛涛不绝
2016年08月05日 10:10:28
3楼
滥竽充数 发表于 2016-8-5 10:04 两柱距离不大(2.1米),两端外挑不小(1.2米,1.4米,1.5米),粗略算一下,基础顶面未出现负弯矩,但基础 …加钢筋网片吗
回复
qq_1469613002231
2016年08月05日 10:33:08
4楼
学习中,按小型筏基配可否?
回复
迟来的喜悦
2016年08月05日 10:36:35
5楼
涛涛不绝 发表于 2016-8-5 10:10 加钢筋网片吗可以加,防止或减轻基础顶面混凝土龟裂和收缩裂缝。
回复
涛涛不绝
2016年08月05日 11:11:15
6楼
滥竽充数 发表于 2016-8-5 10:36 可以加,防止或减轻基础顶面混凝土龟裂和收缩裂缝。可以把您给我复算的给我看下吗?请教了
回复
千手扑蝶
2016年08月05日 11:21:29
7楼
距离远了设置,结构缝附近不需要设置暗梁,但是需要独基上部网状钢筋。
回复
涛涛不绝
2016年08月05日 14:15:46
8楼
千手扑蝶 发表于 2016-8-5 11:21 距离远了设置,结构缝附近不需要设置暗梁,但是需要独基上部网状钢筋。这个远定义是多少
回复
hyp1962
2016年08月05日 14:27:19
9楼
楼主的情况是应该设置的,但对于变形缝处的双柱基础是没有必要设置暗梁或者顶面钢筋的。
回复
涛涛不绝
2016年08月05日 15:10:39
10楼
hyp1962 发表于 2016-8-5 14:27 楼主的情况是应该设置的,但对于变形缝处的双柱基础是没有必要设置暗梁或者顶面钢筋的。弯矩确实不大,也需要吗
回复
迟来的喜悦
2016年08月05日 17:45:58
11楼
涛涛不绝 发表于 2016-8-5 11:11 可以把您给我复算的给我看下吗?请教了年轻人就是喜欢程序,手算功夫荒废了!可按《建筑结构靜力计算手册》单跨两端带外伸粱公式简化计算。也可用PK建一榀框架计算分析,粱上荷载按地基实际反力输入,看一下跨中弯矩(必须看)及配筋。