消防贮水池补水量怎么计算?
例:丙类厂房,建筑高度15m,框架三层,长20 m,宽50 m,每层建筑面积为1000㎡,总建筑面积3000㎡。体积V=长×宽×高 = 20m×50 m ×15 m = 15000㎥按表8.2.2-2,体积小于20000,则室外消火栓用水量取25L/s按表8.4.1,体积大于10000,则室内消火栓用水量取10L/s按表8.6.3,取火灾延续时间为3h单位转换为S,则3h×每小时3600s = 10800s贮水池㎥=(室外消火栓用水量L/s+室内消火栓用水量L/s)×火灾延续时间S÷1000贮水池㎥=(25 L/s+10L/s)×10800s÷1000 = 378㎥该厂房的贮水池应不小于378㎥。请问消防水池这样计算对吗?怎么减去市政补水量?有什么公式?
提高果园土壤蓄水量的几种方法
1.深翻土壤 要提高土壤的蓄水量,就要增加土壤的蓄水空间,即增加果园耕作层深度,深翻土壤在许多果园产生了良好的效果。许多果园只能进行浅翻土壤,这样土壤的蓄水量就受到限制。 2.多施有机肥 多年来,由于果园化肥施用量增多,造成土壤板结,使土壤蓄水能力减少。今后要逐步减少化肥施用量,不断的增加有机肥的施用量,提高土壤的蓄水量。 3.提倡果园种草 果园种草具有蓄水、保墒、提高土壤肥力等方面的作用。果园种草后,有利于提高土壤有机质的含量和土壤中微生物的活动,减少土壤板结,能明显增加土壤的蓄水量。 4.减少大水漫灌果园 目前有一些果园经常进行大水漫灌,易造成土壤板结,会降低土壤的蓄水量。应积极推广果园滴灌、喷灌等节水灌溉新技术,减少土壤的板结现象,提高土壤的蓄水量。
提问帖“生活用贮水调节池的设计补水量”
3.6.3 建筑物的给水引入管的设计流量,应符合下列要求: 1 当建筑物内的生活用水全部由室外管网直接供水时,应取建筑物内的生活用水设计秒流量; 2 当建筑物内的生活用水全部自行加压供给时,引入管的设计流量应为贮水调节池的设计补水量。设计补水量不宜大于建筑物最高日最大时用水量,且不得小于建筑物最高日平均时用水量; 3 当建筑物内的生活用水既有室外管网直接供水、又有自行加压供水时,应按本条第 1 、 2 款计算设计流量后,将两者叠加作为引入管的设计流量。 请教一下论坛里的朋友,在规范第2调中的贮水池的补水量如何确定,最好能举例说明,先谢过大家,有相同问题的朋友帮忙顶下
消防用水量和消防水池贮水的计算问题
根据 GB 50974-2014 3.6.1条的条文解释如下: 规定消防给水一起火灾灭火总用水量的计算方法。当为 2 次火灾时,应根据本规范第 3.1.1 条的要求分别计算确定。 一个建筑或构筑物的室外用水同时与室内用水开启使用,消防用水量为二者之和。当一个系统防护多个建筑或构筑物时,需要以各建筑或构筑物为单位分别计算消防用水量,取其中的最大者为消防系统的用水量。注意这不等同于室内最大用水量和室外最大用水量的叠加。 室内一个防护对象或防护区的消防用水量为消火栓用水、自动灭火用水、水幕或冷却分隔用水之和(三者同时开启)。当室内有多个防护对象或防护区时,需要以各防护对象或防护区为单位分别计算消防用水量,取其中的最大者为建筑物的室内消防用水量。注意这不等同于室内消火栓最大用水量、自动灭火最大用水量、防火分隔或冷却最大用水量的叠加。