提问帖“生活用贮水调节池的设计补水量”
chefei1984
chefei1984 Lv.4
2011年01月14日 14:47:18
只看楼主

3.6.3 建筑物的给水引入管的设计流量,应符合下列要求: 1 当建筑物内的生活用水全部由室外管网直接供水时,应取建筑物内的生活用水设计秒流量; 2 当建筑物内的生活用水全部自行加压供给时,引入管的设计流量应为贮水调节池的设计补水量。设计补水量不宜大于建筑物最高日最大时用水量,且不得小于建筑物最高日平均时用水量; 3 当建筑物内的生活用水既有室外管网直接供水、又有自行加压供水时,应按本条第 1 、 2 款计算设计流量后,将两者叠加作为引入管的设计流量。

3.6.3 建筑物的给水引入管的设计流量,应符合下列要求:

1 当建筑物内的生活用水全部由室外管网直接供水时,应取建筑物内的生活用水设计秒流量;

2 当建筑物内的生活用水全部自行加压供给时,引入管的设计流量应为 贮水调节池的设计补水量。设计补水量不宜大于建筑物最高日最大时用水量,且不得小于建筑物最高日平均时用水量;

3 当建筑物内的生活用水既有室外管网直接供水、又有自行加压供水时,应按本条第 1 、 2 款计算设计流量后,将两者叠加作为引入管的设计流量。
请教一下论坛里的朋友,在规范第2调中的贮水池的补水量如何确定,最好能举例说明,先谢过大家,有相同问题的朋友帮忙顶下
chefei1984
2011年01月14日 15:39:06
2楼
直接在“设计补水量不宜大于建筑物最高日最大时用水量,且不得小于建筑物最高日平均时用水量;”这个范围里取值 还是需要计算?
回复
chefei1984
2011年01月14日 15:51:23
3楼
我们单位的意见是在 高日高时和高日平均时之间取值,大家的各自单位对于引入管的看法呢 欢迎讨论
回复
cahsli
2012年06月27日 15:20:15
4楼
回复
wyman926
2013年08月07日 17:08:44
5楼
求解?
回复
bbssjjjlong
2013年08月29日 12:16:37
6楼
这里的引入管设计流量=设计补水量,补水量的范围除按规范考虑外,还要考虑一个问题:你设计的水池的调节容积的大小是多少?这又关系到整个水池的大小,水池的造价,设置位置的空间等。
如果你取的引入管流量大,那么调节容积就相对较小;反之,引入管流量小,调节容积就相对较大。
见解有限,求后楼下补充!
回复

相关推荐

APP内打开