预制空心板梁吊装技术探讨
一、工程概况 全桥平面位于R=690m.ls300m的缓和曲线内,纵面位于R=52521m,T=367.646m,E=1.287m的凸型曲线内。该桥为10~20m预制安装预应力砼先张简支空心板桥,预制空心板160片(40片边,均采用先张法。下部结构采用钢筋砼桩柱式桥墩梁,中梁120片)台。 二、架梁设备 由万能杆件拼装,标准宽度为1.435米的导梁一片。导梁上用于运梁的平车一个。最大起吊能力为30T,25T吊车各一辆。用与运输梁板拖车三辆。GYZF4φ225mm×51mm圆形四氟滑板橡胶支座96个及GYZφ225mm×49mm圆形普通板式橡胶支座544个,调平钢板640块。锚栓钢套筒280个。 三、吊装准备工作 (1)架梁要求场地平整,对于吊车行车和拖车行走的通道和停机位置,应事先检查,若经过验算,地基承载力不能满足要求的,应对地基采取必要的加固措施,
桥梁空心板气囊预制施工安装方法
桥梁空心板的外模采用钢模板,内芯模预制采用桥梁空心板气囊(橡胶充气内模),档模采取内关档形式,即档模于侧模内安装。模板安装前对其内壁涂刷机油以作脱模剂,并且将每块钢模板进行校正对于变形较大难以校正的模板必须剔出确保拆模后空心板平面尺寸准确线形顺直美观。顺板向模板与模板的连接采取螺丝铆接,侧模板采用直径为φ20的圆钢做成拉杆连接,下层拉杆的PVC管已于底座施工时预埋,上层拉杆位于模板顶部。空心板平面尺寸通过松紧模板上的拉杆来实现整体校正,模板与模板的缝隙采用双面胶封贴或者海绵填塞;模板与底座间的缝隙采用海绵填塞,浇筑过程中发现模板超过允许范围时必须及时纠正。桥梁空心板气囊在安装前必须经过检查不得漏气。安装时先将缝制好的薄膜塑料袋套住整条空心板气囊以便脱模并设专人检查钢丝头是否弯向内侧,然后按照规定的气压对其充气。从开始浇筑砼到放气为止,其充气压力必须一直保持稳定。桥梁空心板砼浇筑按设计要求拌和混凝土,采用混凝土运输车运到现场后,人工以滑槽将混凝土转入模内。浇筑砼前,清理干
预制空心板常见质量通病防治
1.测向弯曲:空心板两个长向侧面弯曲 1.1原因分析 1.1.1空心板侧模刚度不够,成型时混凝土产生的侧压力使侧模变形弯曲。 1.1.2模板使用时间过长,侧模产生永久变形。 1.1.3混凝土坍落度太大,拆模后两侧边肋塌陷,这种毛病仅发生在拉模工艺。 1.2预防措施 1.2.1空心板侧模刚度在设计时要考虑加强,在构造上可以通过加大侧模上翼缘的钢板宽度来增加侧向刚度,就可以防止侧向变形。 1.2.2模具在反复使用过程中,因受外力的作用,会发生一些永久变形,这种变形会随使用时间增加而增加,故应加强维修保养。 1.2.3在使用坍落度过大的混凝土生产空心板时,一般容易发生抽管坍孔和边肋塌陷现象,这时应适当延长脱模时间,即使能勉强脱模,也不宜马上进行整修,应待混凝土收水(适当地让混凝土内游离水蒸发后)再进行整修构件表面。在拉模生产使用双联以上的模具时,脱模后两块板之间的