情况如下:预应力混凝土空心板,梁长16米,梁高0.8米,两侧肋板厚15cm,顶板、底板厚12cm,混凝土强度等级C50施工时底板浇筑完成后,未能及时浇筑肋板及顶板,底板混凝土已凝固请问各位如何处理,是否可以将混凝土接触面凿毛后直接浇筑混凝土?可梁的质量影响大吗?
情况如下:预应力混凝土空心板,梁长16米,梁高0.8米,两侧肋板厚15cm,顶板、底板厚12cm,混凝土强度等级C50
施工时底板浇筑完成后,未能及时浇筑肋板及顶板,底板混凝土已凝固
请问各位如何处理,
是否可以将混凝土接触面凿毛后直接浇筑混凝土?
可梁的质量影响大吗?
2楼
严格的说应该可以但是现在没有谁敢担这个责任呀!!
回复
3楼
C50?咋会用这么高标号的砼? 应该不能直接凿毛就浇筑。我还没遇到过,围观。希望高手解答
回复
4楼
应该是施工缝,如果设计未明确施工缝处理方法,按施工规范办理。
回复
5楼
《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000)12.7.5条:浇筑箱形梁段混凝土时,应尽可能一次浇筑完成;梁身较高时也可分两次或三次浇筑;梁身较低时可分为两次浇筑。分次浇筑时,宜先底板及腹板根部,其次腹板,最后浇顶板及翼板,同时应符合本规范第15章的有关规定。
12.7.6混凝土浇筑完成并初凝后,应立即开始养护,并应符合本规范第11和第14章的规定。
1、施工规范没用关于空心板混凝土浇筑的规定,以上是箱梁的规定,但可以将空心板理解为小尺寸的箱梁,那么就应该“应尽可能一次浇筑完成”
2、实事上由于空心板的混凝土数量并不大(跨径16m其混凝土数量11.2立方米),施工单位内部规定都要求一次浇注成型(难道贵单位没有质量规定?)
建议不要到处求问了,悄悄的废了,重做吧!!
[
本帖最后由 castwaymen 于 2011-7-6 01:21 编辑 ]
回复
6楼
没遇到过此问题,应该废除重做。
回复