100米以上避雷针安装问题
各位大侠,关于屋顶避雷针安装,图集99D501-1及08D800-8上具体做法标注内都为适用50米以下建筑请问各位,50米以上的建筑屋顶避雷针安装做法是否做法跟其一样?还有就是其风压是否还是按0.7kN/m2计算?
请教避雷针安装问题《急!!》
我们厂有108米的高塔,塔为圆柱形,圆的直径为19米,拟安装四根避雷针,请问针高为多少较为合适?针的材料有无特殊要求,针的接地连接有什么要求没有?谢谢
请教有关避雷器的安装位置
在一个配电箱里,避雷器的安装位置是应该在电源进线总断路器之前,还是应该加一个断路器并且接在馈出回路上(即作为配电箱的馈出回路之一,与该配电箱的其它馈出回路平等的接法)?请问什么图籍上讲得有?因为我们配电箱控制的设备有时是安装在室外或者天台屋面上的,请问这时的配电箱避雷器是否安装方法会要求有所不同?谢谢!
避雷针系统安装要求及方法
避雷针系统安装要求及方法
变压器渗油池和避雷针位置
初学设计35kV变电站,要求两台20000变压器公用一个渗油池,这个渗油池距离变压器以及电缆沟有无距离上的安全要求,另外避雷针的位置距离高压室,变压器有无距离要求(已经满足了保护半径),只是不知道在厂区的位置有无要求~~
请问此处的避雷器作用及安装位置?
能只安装避雷带不安装避雷针吗?
对于防雷规范的3.3.1条“第二类防雷建筑物防直击雷的措施,宜采用装设在建筑物上的避雷网(带)或避雷针或由其混合组成的接闪器。……”有人说按规范理解的话,在屋顶的避雷措施,只需做避雷带就可以了,角位可以不做针啊……这样说,按理也不违规啊。大家怎么理解?
避雷针的安装及均压环的设计要求
一、在一类防雷中为什么在安装的独立避雷针(包括其防雷接地装置)至少距被保护的建筑物之间距离≥3米。 答:为了防止独立针遭直击雷击时对被保护物的反击。 二、什么叫均压环?在建筑防雷设计时,对均压环的设计有什么要求? 答:均压环是高层建筑物为防侧击雷而设计的环绕建筑物周边的水平避雷带。在建筑设计中当高度超过滚球半径时(一类30米,二类45米,三类60米),每隔6米设一均压环。在设计上均压环可利用圈梁内两条主筋焊接成闭合圈,此闭合圈必须与所有的引下线连接。要求每隔6米设一均压环,其目的是便于将6米高度内上下两层的金属门、窗与均压环连接。
学校屋面要不要安装避雷针?
本项目位于上海市的一所学校,屋面有80多台一拖一空调室外机分5组安装,最多一组是20台,一字排开,设备基础是槽钢支架,并与屋面避雷网连接,现由避雷装置检测站验收意见是空调室外机无防直击雷措施,要求安装避雷针,并由他们施工.希望各位前辈指教!谢谢
车载升降式避雷针的安装方法
车载升降式避雷针的安装方法主要包括以下步骤: