低压配电室负荷计算问题
我这有一个低压配电室,有两段母线,分段运行,由两台1250KVA油变压器(10KV72.17A/400V1804.3A)供电。现在正常Ⅰ、Ⅱ电流基本都在1000A左右,现在要添加一套设备,打算现场设配电箱,主要设备有1台风机电机185KW,3台110KW水泵(2用1备),那么新增负荷就有185+110*2=405KW,再加其它小设备,正常运行时约要450KW容量,该怎么引电源呢?没做过这方面的计算,请教各位。全部从1段上接有点不够吧,原来的1000A,再加上新增设备的大约800A,快要超过变压器额定电流了,不行吧?这样的话是不是得分两段引呢?请各位给个方案,以及要用的电缆大小另外如里变压器是1600KVA的油变(2次电流是2309.4A),那么加450KW应该是没有问题吧,但是呢我还有个问题,是否还需要考虑电机启动电流的容量?
高压配电室和低压配电室的布置要求
高压配电室1、高压配电室长度超过7m时应设置两个门,并宜布置在两端。GG-1A型开关柜的搬运门宽1.5m、高2.5~28m。2、固定式开关柜操作通道的推荐尺寸,从盘面算起,单列布置为2m,双列布置为2.5m。当开关柜的数量较多时,其通道宽度可适当加大。3、在高压配电室内,一般只装设高压开关柜,当柜的数量较少时(如四台及以下时)也可和低压配电屏布置在同一房间内,但不宜面对面布置,单列布置时与低压配电屏之间净距不应小于2m。4、架空出线时,出线套管至室外地面的最小高度为4m,出线悬挂点对地距离一般不低于4.5m。高压配电室的高度,应根据室内外地面高差及满足上述距离而定,净空高度一般为4.2~4.5m。5、室内电力电缆沟底应有坡度和集水坑,以便于临时排水,沟盖宜采用花纹钢板。相邻开关柜下面的检修坑之间,宜用砖墙隔开。6、供给一级负荷用电的配电装置,在母线分段处应设有防火隔板或有门洞的隔墙。低压配电室1、低压配电屏一般不靠墙安装,屏后距墙约1m,